编辑: star薰衣草 2018-07-23

8、11页7F.50.8.xxx.5500 7F.50.8.xxx.5630 ? 额定电压 120或230V?AC ? 风量500?m3 /h ? 额定功率70?W ? 尺寸5 ? 额定电压 120或230V?AC ? 风量630?m3 /h ? 额定功率130?W ? 尺寸5 注意: 若反转风扇电动机,即可将空气方向从「 进气」过滤器风扇模式变更为「排气」过 滤器风扇模模式**(7F.50.8.xxx.4370, 7F.50.8.xxx.5500和7F.50.8.xxx.5630类型除 外). ** 以「进气」过滤器风扇模式(标准)提供. 如需轮廓图,请参阅第15页 风扇资料 风量(自由流动) m3 /h

500 630 风量(安装排气过滤器) m3 /h

370 470 噪音等级 dB(A)

65 72 在40°C的使用寿命 h

50000 50000 电气资料 额定电压(UN) V?AC(50/60?Hz)

120 230

120 230 操作围 AC (0.8...1.1)UN (0.8...1.1)UN 电流消耗 A 0.8 0.4 1.10 0.55 额定功率 W

70 70

130 130 其他资料 外壳、盖 塑胶,符合UL94 V-0,浅灰色(RAL 7035) 过滤垫(内含) G3,符合EN 779,过滤等级(80…90)% 过滤材料 具有渐进式结构的合成纤维,耐温达到+100°C,具自熄性, F1级(DIN 53438) 电气连接/电线尺寸 3极螺丝端子 / 最大2.5?mm2 螺丝扭矩 Nm 0.8 环境温度围 °C C10…+70 防护等级 I 防护等级符合EN 60529标准 IP54 认证 (根嘈)

6 适用於配电柜和机箱24?V?DC版本的过滤器风扇 ? 极低的噪音 ? 机箱内的最小深度 ? 风量24, 55和100m3 /h(自由流动) ? 风量14, 40和75m3 /h (机柜中安装排气过滤器) ? 额定电压:24?V?DC ? 节省时间的安装和维护 ? 易於更换的过滤垫 ? 以反流模式提供的过滤器风扇 (7F.21) 7F.20.9.024.1020 7F.20.9.024.2055 7F.20.9.024.3100 ? 额定电压 24?V?DC ? 风量24?m3 /h ? 额定功率3.6?W ? 尺寸1 ? 额定电压 24?V?DC ? 风量55?m3 /h ? 额定功率7?W ? 尺寸2 ? 额定电压 24?V?DC ? 风量100?m3 /h ? 额定功率7?W ? 尺寸3 如需轮廓图,请参阅第14页 风扇资料 风量(自由流动) m3 /h

24 55

100 风量(安装排气过滤器) m3 /h

14 40

75 噪音等级 dB(A) 37.5

46 45 在40°C的使用寿命 h

50000 50000

50000 电气资料 额定电压(UN) V?DC

24 24

24 操作围 DC (0.8...1.1)UN (0.8...1.1)UN (0.8...1.1)UN 电流消耗 A 0.15 0.32 0.32 额定功率 W 3.6

7 7 其他资料 外壳、盖 塑胶,符合UL94 V-0,浅灰色(RAL 7035) 过滤垫(内含) G3,符合EN 779,过滤等级(80…90)% 过滤材料 具有渐进式结构的合成纤维,耐温达到100°C,具自熄性,F1级(DIN 53438) 电气连接 推入式端子 线材尺寸(mm2 ) min/max 0.7/2.5 线材尺寸(AWG) min/max 18/14 环境温度围 °C C15…+55 防护等级 I 防护等级符合EN 60529标准 IP54 防护等级符合NEMA 类型12 认证 (根嘈)

7 适用於配电柜和机箱24?V?DC版本的过滤器风扇 ? 极低的噪音 ? 机箱内的最小深度 ? 风量230m3 /h(自由流动) ? 风量180m3 /h (机柜中安装排气过滤器) ? 操作电压:24?V?DC ? 节省时间的安装和维护 ? 以反流模式提供的过滤器风扇(7F.80) * 如需产品代码,请参阅第

8、11页7F.50.9.024.4230 ? 额定电压24?V?DC ? 风量230?m3 /h ? 额定功率26?W ? 尺寸4 注意: 若反转风扇电动机,即可将空气方向从「 进气」过滤器风扇模式变更为「排气」过 滤器风扇模模式**(7F.50.8.xxx.4370, 7F.50.8.xxx.5500和7F.50.8.xxx.5630类型除 外). ** 以「进气」过滤器风扇模式(标准)提供. 如需轮廓图,请参阅第15页 风扇资料 风量(自由流动) m3 /h

230 风量(安装排气过滤器) m3 /h

180 噪音等级 dB(A)

61 在40°C的使用寿命 h

50000 电气资料 额定电压(UN) V?DC

24 操作围 DC (0.8...1.1)UN 电流消耗 A 1.08 额定功率 W