7 0 系列变频器常见故障案例分析

2 .

1 C B P 通讯 板损 坏 引发 的故障 . 案例1 : 一台变频器检修后上电, P MU面板显示字母… E'

, 按P 键及断电、 重 新送 电均无效放 理过程: 首先, 检查外部控制电源DC

2 4 V电压, 电压正常, 判断 不是电压低造成的, 随后准备更换P MU面板 , 更换完上电故障未能消除, 怀疑 是C U VC 板的问题 , 决定更换C U VC 板, 在更换C U VC 板时发现装在其上的C B P 通讯板损坏 ( 贴片 电阻损坏 ) , 更换C B P 通讯板后上电, P MU面板显示正常.

2 .

2 P S U 电源板 引发 的故 障 案例1 : 一台变频器在运行时突然报F

0 0

2 故障( 预充电故障, 预充电时达不 到8

0 %的最小直流母线电压) 停车. 按P 键故障不能复位, 用组合键切换, 找到直 流母线电压只读参数r

0 0

6 显示 电压为2

7 6 V, 而直流母线电压应为5

4 0 V, 可能原 因为进线快熔损坏 , 但经检查发现快熔并未损坏, 进而检查电压检测部分, 发现 电源板P S U板采样电阻烧坏 , 更换P s U电源板后, 故障消除, 变频器上电运行正 常.2.3电阻采 样板A B

0 引 发的故 障 案例1 : 一台变频器在运行时突然报F O I l 故障停车, 故障复位后可以继续运 行,时间不长再次报F

0 1 l 故障, 把负载脱开, 单转电机还是会出现这种现象, 将AB O 模块更换后, 变频器运行正常. AB O 模块插装与I VI 模块上, 插接形式类似 于计算机的内存条 , 这个模块主要功能是装有各种实际传感器的取样电阻或负 载电阻. 系统规格不同或相应的实际传感器不同时, 次模块也不同, 因此不可以 随意调换. A B O 模块插装结构有时会在运输等过程后跳松. 或是在安装其他部 件时, 无意 中将它碰松, 这样在通电运行时就报F

0 1

1 故障. 电阻采样板AB O 出 现故障时, 经过电流互感器检测到的电流信号经过电阻采样后产生错误的电压 信号输入到主控板C UVC, 产生故 障F

0 1

1 , 因此在出现不是因为过载引起 的FOI1故障时 , 检查AB O 模块是非常有必要的.

2 . 4接 口板 I V I损坏引发的故障 案例1 : 一台变频器报F

0 0

2 故障, 按P 键故障可以复位 , 能够恢复到0

0 9 状态, 重新启动 , 故障依 旧, 检查进线电压正常 , 对P S U电源模块检查更换后上 电, P MU 状态显示0

0 9 , 给启动命令后又出现F

0 0

2 故障, 判断可能是I Ⅵ接口转换板 损坏 , 导致检测的直流母线电压信号经过I Ⅵ板转换 , 将错误的电压信号送入到 CU VC 处理 , 引发故障, 将I Ⅵ接 口转换板更换后 , 上电启动变频器运行正常. 结语 变频器工作环境较为复杂, 对变频器的正常使用会造成很多不 良影响, 因 此加强其 日常维护对保障变频器持续工作能力极为重要. 变频器在工作过程中 发热量极大, 散热系统有利于热量的及时排出, 应当注意变频器风扇运行是否 正常, 如噪音是否过大、 振动是否过强、 出风量是否正常、 散热风道是否堵塞、 进风口和出风 口是否积尘等 , 及时排除散热系统故障以免引发故障. 参 考文 献…1吴水章 . 西门子6 S E