编辑: ACcyL | 2018-08-25 |
1231 RTD,
1 AI RTD,
1 CHANNEL, PT
100 AND PT1000 电源电压 DC
24 V 是 输入电流 耗用电流,典型值 5?mA 来自背板总线 DC
5 V,典型值 20?mA 功率损失 功率损失,典型值 0.
5?W 模拟输入 模拟输入端数量
1 ;
电阻温度计 电流输入允许的输入电压(毁坏限制),最大值 ±
35 V 温度测量的技术单位,可调整 摄氏度/华氏度 输入范围 热电偶 否 电阻温度计 是;
铂(Pt) 电阻 是;
150 ?,
300 ?,
600 ? 输入范围(额定值),电压 输入电阻(-80 mV 至+80 mV) >=10MOhm 输入范围(额定值),电阻温度计 Pt
100 是 输入电阻 (Pt 100) 100?? Pt
1000 是 输入电阻 (Pt 1000) 1000?? Pt
200 是 输入电阻 (Pt 200) 200?? Pt
500 是 输入电阻 (Pt 500) 500?? 输入范围(额定值),电阻
0 至150 欧姆 是0至300 欧姆 是0至600 欧姆 是 热电偶 (TC) 6ES7231-5PA30-0XB0 Page 1/ 18.08.2014 subject to modifications ? Copyright Siemens AG
2014 温度补偿 可参数化 否 模拟输出 模拟输出端数量
0 模拟值构成 测量原理 集成 集成和转换时间/每通道分辨率 带有过调制的分辨率(包括符号在内的位数),最大值 15?bit ;
+ 符号 可参数化的集成时间 否 对于干扰频率 f1(单位 Hz)的干扰电压抑制
10 /50 /
60 /
400 Hz 时85 dB 误差/精度
25 °C 时起振状态下的重复精度(与输出范围有关),(+/-) 0.05?% 故障电压抑制 f = n x (f1 +/-
1 %),f1 = 干扰频率 共模干扰,最小值 120?dB 报警/诊断/状态信息 报警 报警 是 诊断报警 是 诊断信息 诊断功能 是;
可读 断线 是 诊断显示 LED 用于输入端状态 是 用于维护 是 防护等级和防护类别 IP20 是 标准、许可、证书 CE 标记 是RCM (former C-TICK) 是FM 许可 是 存放和运输的气候条件和机械条件 存放和运输的气候条件 露天情况下 落差,最大值(包装内) 0.3?m ;
五个,在发货包装内 温度 允许的温度范围 -40 °C 至+70 °C 气压符合 IEC 60068-2-13 标准要求 允许的气压
1080 至660 hPa 6ES7231-5PA30-0XB0 Page 2/ 18.08.2014 subject to modifications ? Copyright Siemens AG
2014 相对空气湿度 在25 °C 时允许的范围(无冷凝)
95 % 运行中的机械条件和气候条件 运行中的气候条件 温度 允许的温度范围
0 °C 至55 °C 水平安装、0 °C 至45 °C 垂直安装 气压符合 IEC 60068-2-13 标准要求 允许的气压
1080 至795 hPa 有害物质浓度 RH < 60% 时的 SO2,无冷凝 二氧化硫: < 0.5 ppm;
硫化氢: < 0.1 ppm;
RH < 60%无冷凝液 连接技术 需要的前置插头 是 机械/材料 外壳类型(正面) 塑料 是 尺寸 宽度 38?mm 高度 62?mm 深度 21?mm 重量 重量,约35?g 日期 2014-7-28 6ES7231-5PA30-0XB0 Page 3/ 18.08.2014 subject to modifications ? Copyright Siemens AG 2014