编辑: 怪只怪这光太美 | 2018-09-15 |
79 9.1 设定温压补偿模型和流量通道参数.79 9.2 设定流量装置与流量介质参数.80 第10 章 报警组态设定.89 10.1 设定报警和继电器触点.91 10.2 设定继电器输出延时、报警回差、变化量报警时间.92 第11 章 显示组态设定.93 11.1 设定曲线方向、屏幕亮度、第一画面.93 11.2 设定通道组合.94 第12 章 报表组态设定.95 12.1 设定通道累积、初始值、倍率、小数位数和结算时间.95 12.2 设定班报数量、时间和显示位号.96 第13 章 打印组态设定.97 13.1 设定按键打印.97 13.2 设定定时打印和时间.98 第14 章 通讯组态设定.99 14.1 设定设备地址、字节交换顺序.99 14.2 设置串口通讯参数.100 14.3 设置以太网参数.101 第15 章 查看系统信息.102 15.1 查看系统信息.102 15.2 查看板卡状态.102 第16 章 组态文件导入和导出.103 16.1 组态文件导出.103 16.2 组态文件导入.104 第17 章 规格.105 17.1 信号输入与报警.105 17.2 显示功能.107 17.3 数据保存功能.108 17.4 其他标准功能.108 17.5 选配件.109 17.6 一般规格.111 17.7 外部尺寸.113 第1章功能概要
1 第1章 功能概要 1.1 仪表概要 本仪表将以前记录在记录纸上的测量/运算数据显示在液晶屏上,同 时也可以保存在外部存储媒体中(附加规格) . 测量/运算数据可以作为显示数据保存在内存中,也可以在插入外部 存储器时通过手动或自动备份的方式保存在外部存储媒体中. 显示数据是仪表画面显示曲线和数显的数据.它是仪表从采样到的 数据中筛选出来的.一个数据相当于曲线画面上的一个点,一个数 据所代表的时间是由仪表的记录间隔所决定的.历史数据相当于原 来的记录纸,对长时间观测很适合. 第1章功能概要
2 1.2 输入部分 测量通道数/测量周期 仪表可选择 1~16 通道输入. 仪表测量周期固定为
1 秒. 输入种类和运算 本仪表支持以下信号类型的测量,而且可以对测量数据进行开平方 运算.设定方法,请参见『与测量通道有关的设定』一节. 通道类型 信号类型 电流 0-20mA,4-20mA,0-10mA 电压 0-5V,1-5V,0-10V,20mV,100mV 电阻
400 欧姆、175 欧姆 频率 Fr、Fr. 热电阻 PT100,PT100.,Cu50,Cu53,BA1,BA2 热电偶 S,R,B,K,N,E,J,T,WRE5-26,WRE3-25, F1,F2 普通真空 20mA,5V,10V 分段真空 20mA,5V,10V 输入量程和可测量范围 在直流电流,直流电压,电阻,热电偶,热电阻,频率信号的输入 中,可根据输入信号选择输入量程. 对应各种输入量程,均有一定的可测量范围. 第1章功能概要
3 断线检测 当仪表使用用热电偶/热电阻/4-20mA/1-5V 信号时, 仪表提供断线检 测功能.仪表检测到信号断线时,测量结果可设定为量程最小值, 量程最大值,保持前值,错误标志*1 .关于设定方法,请参见『设定 断线处理』一节. *1 错误标志时,测量值显示为 -.--. 冷端补偿(RJC) 用热电偶测量温度时,可以使用冷端补偿功能.仪表尾部带有冷端 测量电路,用户可调整仪表测量到的冷端温度.关于设定方法,请 参见『设定冷端调整』一节. 滤波器 使用数字滤波器可以抑制输入信号上叠加的干扰信号.本仪表有数 字滤波功能,可以对每个测量通道分别进行设定.关于设定方法, 请参见『设定滤波参数』一节. 第1章功能概要
4 1.3 显示功能 与显示有关的通用项目 液晶显示器和画面的构成 本仪表装有5.6英寸TFT真彩液晶显示器(LCD)(横320*纵240点). 画面由状态显示部分和数据显示部分构成. ① 状态显示部分 显示画面名称,日期和时间,板卡状态,继电器输出状态,USB 设备连接状态(附加规格) ,SD 卡连接状态(附加规格) ,循环 显示标志.请参见『状态显示部分』一节. ② 数据显示部分 显示测量/运算数据的数字/棒图/曲线显示或者报警/打印/备份等 的运行画面. 功能组态时显示组态模式. 组合显示 用曲线画面所显示的数据是指定到组的测量通道或者运算通道的数 据.每组最多可选