孔的上、下偏差代号用大写字母 ES,EI 表示.

4 排气污染源自动监控(监测)系统现场端技术要求 4.1 排放口的设置 排放口环境保护图形标志牌的设置应符合 GB15562.1 的要求,其它的设置应符合 HJ/T

75 及各级环境保护主管部门的相关要求. 4.2 监测点位的设置 4.2.1 总体要求 监测点位的选择应符合 HJ/T

75 中关于监测点位的要求.应位于烟气中颗粒物、气态污 染物和流速分布相对均匀、 排放状况有代表性的位置, 在固定污染源排放控制设备的下游和 手工参比方法监测断面上游. 尽可能选择在气流稳定的直管段, 避开烟道弯头和断面急剧变 化的部位和涡流区,不受环境光线和电磁辐射的影响,烟道振动幅度尽可能小,避开烟气中 水滴和水雾的干扰. 4.2.2 颗粒物和流速监测点位的设置 优先选择在垂直管段和烟道负压区域,在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于

4 倍烟 道直径,以及距上述部件上游方向不小于

2 倍烟道直径处. 4.2.3 气态污染物监测点位的设置 设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于

2 倍烟道直径,以及距上述部件上游方向 不小于 0.5 倍烟道直径处.当在排放口附近设置监测断面时,监测断面应设置在距离排放口 0.5~1.5 倍烟道直径处. 4.2.4 矩形烟道直径按当量直径计算,当量直径 D=2AB/(A+B),式中 A、B 为边长. 4.2.5 当安装直管段不能满足上述要求时,参照以下方法确定监测点位: ――颗粒物的监测点位:当采用抽取式点测量时,应选择单点布设;

当采用线测量光学 法时,应尽可能延长测量光程距离. ――气态污染物的监测点位:监测点位要求可适度放宽,但布设在排气出口附近时,应4位于距离 0.5~1.5 倍烟道直径处,且避开涡流区. ――流速的监测点位: 可根据固定源的具体情况选择安装符合点测量、 线测量或面测量 装置的点位.流速监测设备安装位置要求参见附录 A. 4.3 采样平台 4.3.1 采样平台的建设应符合 HJ/T

75 中关于平台建设的要求.应易于人员到达,当采样平 台设置在离地面高度≥2m 的位置时,应有通往平台的斜梯、Z 字梯或者旋梯,不得使用直 爬梯;

当采样平台设置在离地面高度≥20m 的位置时,应有往平台的升降梯.爬梯的宽度 不得小于 0.9m,爬梯的角度不得大于 51° ,脚部踏板宽度不得小于 0.1m,采样平台长和宽 均不得小于 2m 或采样枪长度外延 1m,护栏不得低于 1.5m,平台的承重不得小于 300kg/m2 .爬梯、采样平台和护栏的安装应符合 GB 4053.

2、GB 4053.3 和GB 4053.4 的要 求,电梯的安装和安全应符合 GB

7588 的要求. 4.3.2 采样平台上应在监测设备附近提供干燥、清洁、无油、无尘、无污染因子成份的反吹 气源,气源压力要求在 0.6MPa~0.8MPa 之间. 4.3.3 采样平台上应在监测设备附近布设安全的供电电源,电压要求在 198V~242V 之间. 4.4 现场端设备的安装 4.4.1 采样孔 4.4.1.1 固定污染源烟气排放连续........