编辑: XR30273052 2018-10-31

2 COD(mg/L) ≤60

3 肠道致病菌 不得检出

4 氨氮(mg/L) ≤15

5 粪大肠菌群数 ≤500 个/L

6 pH 6~9

7 悬浮物

20 8 肠道病毒 不得检出

9 总余氯 0.5 4.0 污水处理设计方案 4.1. 处理工艺流程选择 根据本工程水处理水质的特点、功能、要求及特征,污水中的 BOD5/COD 为0.6 左右, 属易生化性污水,且污水污染物浓度相对较低,处理难度不大,设计的关键是选择先进可靠 的处理工艺,节省占地面积,简化操作管理. 本污水处理工艺的选择需综合考虑以下各方面的因素, 在去除污染物方面, 不仅需考虑 有机物指标,同时考虑氨氮指标;

同时需结合周围环境的特点,在环境卫生和景观方面,必 须满足处理设施与周围整体环境相协调,在运行过程中对周围环境不得产生噪音、嗅味,对 周围环境卫生不得产生不良的影响. 综合上述因素,经多种方案比选,考虑到本工程的实际情况,污水处理采用较为先进的 生物加化学药剂消毒的处理工艺, 可达到去除有机物及氨氮的目的, 经实践证明处理效果稳 定,出水水质良好.污水处理构筑物采用钢筋混凝土全地下结构,或地埋式钢结构一体化污 水处理设备.上部覆土可种植花草绿化,不影响周围环境.风机、控制柜及消毒剂投加装置 平凉市精神卫生中心医用污水处理系统及安装有关设施施工 全信项目管理咨询有限公司 Tel:18993300581\Fax:09338236690

10 布置在医院围墙控制室内. 4.2.工艺流程图 图1工艺流程图 4.3.工艺流程说明 化粪池出水进入调节池均匀水质,调节水量,调节池进口设置人工格栅,用以拦截污水 中的大块漂浮物,有效减轻处理负荷,为系统的长期正常运行提供保证.调节池出水经提升 泵提升至缺氧池, 回流污泥中的反硝化菌利用原污水中的有机物作为碳源, 将回流混合液中 的大量硝态氮(NOx-N)还原成 N2,从而达到脱氮的目的.缺氧池出水自流入接触氧化池, 在充分供氧的条件下, 附着在填料上的生物膜进一步对废水进行好氧生化作用, 去除剩余的 有机污染物,降低 COD 浓度.脱落老化的生物膜随接触氧化池的出水进入沉淀池进行沉淀, 出水进入消毒池,在消毒池进水口投加化学药剂,出水可满足达标排放要求.沉淀池污泥定 期由泵抽送至污泥池,经消毒后排至化粪池,化粪池由具有资质的部门定期清淘. 5.0 主要构筑物说明 5.1.格栅 由于污水中常含有漂浮物, 为保证污水提升泵的正常运行, 并保证后续处理工艺设备的 泵 缺氧池 调节池 沉淀池 化粪池出水 格栅 接触氧化池 消毒池 污泥 消毒后排至化粪池 污泥池 石灰 化学药剂 达标排放 平凉市精神卫生中心医用污水处理系统及安装有关设施施工 全信项目管理咨询有限公司 Tel:18993300581\Fax:09338236690

11 正常运行,故在进水口设置格栅,用以拦截污水中的漂浮物,有效减轻处理负荷,为系统的 长期正常运行提供保证.栅渣需定期人工清理,可随医疗垃圾处理. 5.2.调节池 由于污水不同时段的水质水量变化很大,设置调节池用以调节水量、均化水质,使后续 处理工艺在相对稳定的条件下工作. 调节池出水由泵提升至缺氧池, 提升泵配有电器保护开 关及浮球开关,高水位开泵,低水位停泵. 5.3.缺氧池 缺氧池设计水力停留时间

2 小时, 在缺氧池中, 污水与接触氧化池中回流硝化液相混合, 以确保回流硝化液中的硝态氮和亚硝态氮, 在反硝化细菌的作用下还原成氮气达到去除氨氮 的目的,池内设置特制生物载体填料,填充率 70%~80%. 5.4.接触氧化池 接触氧化池具有体积负荷高, 占地面积小, 对冲击负荷适应能力强, 不易产生污泥膨胀, 污泥生成量少,处理效果好,运行稳定不散发臭气,操作管理方便等优点. 5.5.沉淀池 沉淀池采用的竖流式沉淀池