编辑: Cerise银子 2018-11-03
file:///E|/上传工具/docinbao/download/设计/《环境工程概论》之沉淀池的设计.

txt[2011-4-4 12:01:45] 环境工程概论

152 57 设置二次沉淀池的基本要求有哪些? (1)水力负荷一般为0.5―1.8m

3 / (m

2 ・h),处理工业废水时,活性污泥中有机物比 例较大,曝气池混合液的SVI 偏高,与其配套的二沉池宜采用较低的表面水力负荷. (2)为保证污泥能在二沉池得到足够的浓缩,以便供给曝气池所需浓度的回流污泥,二 沉池的固体表面负荷为150kg/(m

2 d),斜管(板)二沉池的固体表面负荷可扩大到192 kg/(m

2 d). (3)二沉池池边水深宜采用2.5―4m,具体值与池体的大小有关,二沉池直径越大,池 边水深也应当适当加大,否则二沉池的水力效率将降低、有效容积将减小.对于直径分 别为10―20m、20―30m、30―40m 和大于40m 的二沉池,池边水深分别为3.0m、3.5m、 4.0m 和4.0m.当由于各种原因达不到上述池边水深时,为了维持沉淀时间不变,必须 采用较低的表面负荷值. (4)二沉池出水堰的溢流率(或负荷)为1.5―2.9L/(M/S). (5)采用机械排泥时,二沉池污泥区的容积要按污泥浓缩到所需浓度的停留时间来计算. 活性污泥法二沉池污泥区的容积一般为2―4h 污泥量,而且要有连续排泥措施.生物膜 法二沉池污泥区的容积一般为4h 污泥量. (6)为降低能耗,污泥回流最好使用螺旋泵或轴流泵等低扬程、大流量的设备.如果采 用鼓风曝气,也可使用气提泵,以简化设备管理和维修.

58 二次沉淀池运行管理的注意事项有哪些? (1)经常检查并调整二沉池的配水设备,确保进入各二沉池的混合液流量均匀. file:///E|/上传工具/docinbao/download/设计/《环境工程概论》之沉淀池的设计.txt[2011-4-4 12:01:45] (2)检查浮渣斗的积渣情况并及时排出,还要经常用水冲洗浮渣斗.同时注意浮渣刮板 与浮渣斗挡板配合是否适当,并及时调整或修复. (3)经常检查并调整出水堰板的平整度,防止出水不均和短流现象的发生,及时清除挂 在堰板上的浮渣和挂在出水槽上的生物膜. (4)巡检时仔细观察出水的感官指标,如污泥界面的高低变化、悬浮污泥量的多少、是 否有污泥上浮现象等,发现异常后及时采取针对措施解决,以免影响水质. (5)巡检时注意辩听刮泥、刮渣、排泥设备是否有异常声音,同时检查其是否有部件松 动等,并及时调整或修复. 环境工程概论

153 (6)定期(一般每年一次)将二沉池放空检修,重点检查水下设备、管道、池低与设备 的配合等是否出现异常,并根据具体情况进行修复. (7)由于二沉池一般埋深较大,因此,当地下水位较高而需要将二沉池放空时,为防止 出现漂池现象,一定要事先确认地下水位的具体情况,必须时可以先降水位再放空. (8)按规定对二沉池常规监测项目进行及时的分析化验.

59 二沉池常规监测项目有哪些? 二沉池常规监测项目及数值范围如下: (1) PH 值:具有与污水水质有关,一般略低于进水值,正常值为6―9. (2) 悬浮物(SS):活性污泥系统运转正常时,二沉池出水SS 应当在30mg/L 以下,最大 不应该超过50mg/L. (3) 溶解氧(DO):因为活性污泥中微生物在二沉池继续消耗氧,出水溶解氧值应略低 于曝气池出水. (4) CODCR 和BOD5 :应达到国家有关排放标准, CODCR 小于100 mg/L, BOD5 小于30 mg/L. (5) 氨氮和磷酸盐:应达到国家有关排放标准,一级排放标准要求氨氮小于15 mg/L, 磷酸盐小于0.5 mg/L. (6) 有毒物质:达到国家有关排放标准对有毒物质有严格的要求. (7) 泥面:生产上可以使用在线泥位计实现剩余污泥排放的自动控制. (8) 透明度.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题