编辑: 飞翔的荷兰人 | 2018-11-15 |
fqac.org 如需质量、环境、职业健康安全管理体系认证请联系中质协质量保证中心福州审核中心工作组
电话:0591
87521316 传真:059187674025 网站:www.fqac.org 化学品生产单位高处作业安全规范(AQ3025-2008 AQ3025-2008 AQ3025-2008 AQ3025-2008) 前言本标准第5章为强制性条款,其余为推荐性条款. 本标准是根据化学品生产单位对高处作业的安全要求制定的. 本标准附录 A 是资料性附录. 本标准由国家安全生产监督管理总局提出, 全国安全生产标准化技术委员会化学品安全 标准化分技术委员会(TC 288/SC 3)归口并解释. 本标准负责起草单位:中化化工标准化研究所、中国化学品安全协会、中国化工集团公 司和中国化工信息中心. 本标准主要起草人:周厚云、梅建、樊晶光、张润泉、张金晓、嵇建军、周玮. 本标准是首次发布. 中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org 如需质量、环境、职业健康安全管理体系认证请联系中质协质量保证中心福州审核中心工作组
电话:0591
87521316 传真:059187674025 网站:www.fqac.org 化学品生产单位高处作业安全规范
1 范围 本标准规定了化学品生产单位的高处作业分级、安全要求与防护和《高处安全作业证》 的管理. 本标准适用于化学品生产单位的生产区域的高处作业.
2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款.凡是注日期的引用文件, 其 随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标 准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本. 凡是不注日期的引用文件, 其最新 版本适用于本标准. GB
2811 安全帽 GB/T
3608 高处作业分级 GB 4053.1 固定式钢直梯安全技术条件 GB 4053.2 固定式钢斜梯安全技术条件 GB
6095 安全带 GB
7059 便携式木梯安全要求 GB
12142 便携式金属梯安全要求 GB/T
13869 用电安全导则 JCJ
46 施工现场临时用电安全技术规范
3 术语和定义 本标准采用下列术语和定义. 3.1 高处作业 work at height 凡距坠落高度基准面2m 及其以上,有可能坠落的高处进行的作业,称为高处作业. 3.2 坠落基准面 falling datum plane 从作业位置到最低坠落着落点的水平面,称为坠落基准面. 3.3 中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org 如需质量、环境、职业健康安全管理体系认证请联系中质协质量保证中心福州审核中心工作组
电话:0591
87521316 传真:059187674025 网站:www.fqac.org 坠落高度(作业高度) , h , falling height(work height) 从作业位置到坠落基准面的垂直距离,称为坠落高度(也称作业高度) . 3.4 异温高处作业 high or low temperature work at height 在高温或低温情况下进行的高处作业. 高温是指作业地点具有生产性热源, 其气温高于 本地区夏季室外通风设计计算温度的气温2℃及以上时的温度.低温是指作业地点的气温低 于5℃. 3.5 带电高处作业 hot-line work at height 作业人员在电力生产和供、用电设备的维修中采取地(零)电位或等(同)电位作业方式, 接近或接触带电体对带电设备和线路进行的高处作业.低于表1距离的,视为接近带电体. 表1 各电压等级下最小接近带电体距离 电压等级(kV) 10以下 20~35
44 60~110