编辑: 会说话的鱼 2019-09-01
安装、使用产品前,请阅读安装使用说明书.

请妥善保管好本手册,以便日后能随时查阅. TX3157 紧急启停按钮安装使用说明书 (Ver1.0, 2012.02) [安装、使用产品前,请阅读安装使用说明书] TX3157 紧急启停按钮 安装使用说明书(Ver.1.0, 2012.02)

1

一、概述 TX3157 型紧急启停按钮,用于控制气体灭火系统的启动和停动,同时还有手动状态和自动状 态转换功能.通常安装在保护区门口便于操作的位置,当确认发生火灾后,砸碎紧急启停按钮上的 玻璃,长按"紧急启动"按键

1 秒钟,即可向气体灭火控制装置发出气体喷洒请求信号,气体灭火 控制装置按预设逻辑开始启动声光报警、关闭空调风扇等,经延时后,启动气体喷洒电磁阀.在延 时期间,若现场人员确认无火灾发生或现场有人没有撤离,可立即按下"紧急停止"按键,中止延 时.

二、特点

1、 电子编码,使用手持编码器编码,占用一个总线地址

2、具有手动、自动模式转换功能和紧急启动、停止功能

三、技术参数

1、 工作电压:总线 DC15V~28V 脉冲电压

2、 工作电流: a. 监视电流:≤3mA b.启动电流:≤7mA

3、 启动零件型式:重复使用型

4、 启动方式:人工按下"紧急启动"按键

1 秒钟

5、 停止方式:人工按下"紧急停止"按键

2 秒钟

6、 转换模式方式:人工按下"转换键"按键

2 秒钟

7、指示灯: 1)启动:红色,系统处于延时启动阶段时点亮;

2)手动:绿色,系统处于手动模式时点亮;

3)自动:绿色,系统处于自动模式时点亮;

4) 停止:红色,监视状态时不亮,系统处于延时启动阶段时按停止按钮后停止灯亮,松开后 熄灭.

8、线制:与气体灭火控制装置采用无极性二总线连接

9、编码方式:电子编码,编码地址为 41~45,每个紧急启停按钮占用一个地址

10、使用环境:室内,温度-10℃~50℃,相对湿度≤95%RH,不凝露

11、重量:1.2kg

12、外型尺寸:170mm*154mm*55mm

四、结构特征、安装与布线

1、 紧急启停按钮的外形示意图如图

1 所示,内部示意图如图

2 所示. 170mm 154mm 55mm 1.本产品在调试验收阶段 严禁连接灭火气体的启动 电磁阀,否则可能导致气 体误喷而危及生命安全及 造成重大财产损失! 2.本产品属消防专业设 备.需经过培训合格后的 专业人员方可安装调试本 产品!绝对禁止在非火警 时启动气体灭火喷洒! 3.防火分区应设置醒目警 告标识! 警告 ! 启动时 击碎玻璃 玻璃保护罩 进线孔三 进线孔二 85mm 128.4mm 长按转换键,可以 切换手/自动模式 转换键 转换键 Z1 Z2 进线孔一 12mm 5.2mm 图1图2[安装、使用产品前,请阅读安装使用说明书] TX3157 紧急启停按钮 安装使用说明书(Ver.1.0, 2012.02)

2

2、 紧急启停按钮采用壁挂式安装,安装孔位置和安装孔距如图

2 所示.

3、 为方便现场安装,紧急启停按钮提供两种进线方式,可根据现场具体应用选用合适的进线方 式.方式一:总线从进线孔一进入紧急启停按钮内部(需将挡片除去),接到端子 Z

1、Z2 上,如图

2 所示;

方式二:总线通过进线管从进线孔二或进线孔三进入到紧急启停按钮内部 (需将挡片除去),连接到 Z

1、Z2 上,如图

1 所示.

4、 接线端子 Z

1、Z2:信号总线输入,无极性

5、 布线要求:总线(Z1,Z2 不分极性)采用 RVS-2*1.0mm2 或1.5mm2 线;

穿金属管(线槽)或 阻燃 PVC 管敷设.

五、测试 警告:待全部设备都安装完毕后再接通电源. 1. 紧急启停按钮在进行测试之前,应通知有关管理部门,系统在进行维护时,会因此而临时停止 工作.同时应切断正在进行维护的区域或系统的逻辑控制功能,以免造成不必要的报警联动. 2. 按下启动按钮后,启动指示灯应常亮,控制装置应显示该报警按钮的地址码,并产生"xx 区现 场启动"的语言播报,同时进入预警状态.在倒计时结束前按下 TX3157 的停止按钮,启动指 示灯熄灭,红色停止灯点亮,控制装置产生"xx 区现场停止"的语音播报,同时控制装置退出 预警状态,控制装置数码管显示"SP"字样. 3. 长按"转换键"约2秒,气体灭火控制装置手/自动模式被切换,同时紧急启停按钮相对应的手 动或者自动指示灯常亮. 危险:本产品在调试验收阶段严禁连接各区灭火气体的启动电磁阀,否 则可能导致气体误喷而危及生命安全及造成重大财产损失.

六、编码方式 利用本公司的 TX3932 手持编码器进行现场编码.编码时将编码器与总线两端子连接,输入地 址码.如果编码成功,编码器会显示所写入的地址号成功.如果编码失败,编码器会提示编码失 败.请检查编码器与紧急启停按钮的连接是否良好,如仍不能编码,请与我公司技术服务部联系.

七、应用方法 紧急启停按钮采用两线制与气体灭火控制装置连接,允许最多

5 个紧急启停按钮同时控制同一 区域的气体灭火钢瓶,当多只紧急启停按钮连接时其间需采用并联连接,如图

3 所示(图3中N≤5) 危险:灭火气体启动不当极易使喷洒现场人员中毒或窒息,造成严重 的伤亡事故,绝对禁止在非火警时启动气体灭火喷洒. [安装、使用产品前,请阅读安装使用说明书] TX3157 紧急启停按钮 安装使用说明书(Ver.1.0, 2012.02)

3 气体灭火控制装置Z2 Z1 Z1 Z2 TX3157 紧急启停按钮1 Z1 Z2 TX3157 紧急启停按钮N 接其它 设备 图3

八、搬运和储存 设备运输、搬运、储存均须在包装状态下进行,装卸过程要轻拿轻放,防止碰撞损坏.储存环 境应保持通风、干燥,切忌露天存放.

九、注意事项

1、如果紧急启停按钮在长期运行后报故障,应首先检查按钮是否损坏,安装位置是否变化,然后 再考虑其他故障;

2、本产品属消防专业设备,需专人管理,必须严格执行值班和交接班制度,并做好运行记录.经 过培训后的专业人员方可安装调试本产品!严禁他人随意触动!绝对禁止在非火警时启动气体 灭火喷洒!

3、本产品到达工程现场后要注意进行环境维护,要求在防尘、防潮、防蛀的环境下进行施工;

4、使用环境应达到防晒,防热,防潮,防尘的要求;

5、防火分区应设置醒目警告标识;

6、如安装在强磁场环境下,必须采取有效的屏蔽措施;

7、有人员值班的情况下建议将气体灭火控制装置打在手动模式;

8、非本岗操作人员不得擅自操作或按动各种按钮开关;

9、对在防火分区内作业的人员进行气体灭火知识培训,建议作业人员配备氧气呼吸器;

10、安装调试维修必须由专业人员进行,严禁带电插拔操作;

11、未经本公司许可不得擅自改动内部设置及线路连线;

12、保养测试时要断开外部气体钢瓶,避免误操作引起气体误喷.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题