编辑: 笔墨随风 2019-09-01
1 5011619700-PS00 200412-29 DVPPS01 DVPPS02 POWER OUTPUT MODULE

1 注意事项本使用说明书仅提供电气规格、功能规格、安装配线、故障排除部份说明.

本机为开放型(OPEN TYPE)机壳,因此使用者使用本机时,必须将之安装於具防尘、防潮及免於电击/冲击意外之外壳配线箱内.另必须 具备保护措施 (如: 特殊之工具或钥匙才可打开) 防止非维护人员操作或意外冲击本体,造成危险及损坏. 交流输入电源不可连接於输入/出信号端,否则可能造成严重损坏,请在上电之前再次确认电源配线.本体上之接地端子 务必正确的 接地,可提高产品抗杂讯能力.

2 产品简介2.1 型号说明 谢谢您采用台达 DVP 系列产品.DVPPS 系列为一电源模块,依涑龅缌鞣治

2 种.1. PS01 提供输出电源 24VDC ,1A 电流.2. PS02 提供输出电源 24VDC ,2A 电流.DVPPS 系列只适用台达 DVP 系列产品并与主机分离,体积小,安装容易. PS01: 铭牌说明: MODEL : DVPPS01 INPUT : 100~240VAC

50 / 60Hz OUTPUT : 24Vdc 1.0A MADE IN XXXXXX PS01 0T4370001 P LC产品型号输入电源规格输出模块规格管制条码、序号PS02: MODEL : DVPPS02 INPUT : 100~240VAC

50 / 60Hz OUTPUT : 24Vdc 2.0A MADE IN XXXXXX PS02 0T4370008 PL C产品型号输入电源规格输出模块规格管制条码、序号型号: 系列名称 电源模块 输出电流 序号: 制造序号 生产周次 生产年份 年(2004 ) 制造工厂 标准版本 生产机种 2.2 产品外观及各部介绍 PS01:

3 90 13.3

60 36.5 DVPPS01

1 2

3 3

4 5

6 (尺寸单位:mm) PS02: 13.3

60 100 32.5

90 55

3 3 DVPPS02

1 2

3 3

4 5

6 7

7 (尺寸单位:mm)

1 电源指示灯

1 电源指示灯

2 输出/入端子(著固定式端子台)

2 输出/入端子(著固定式端子台)

3 DIN 轨固定扣

3 DIN 轨固定扣

4 DIN 轨糟z35mm{

4 DIN 轨糟z35mm{

5 输出/入端子名称

5 输出/入端子名称

6 铭牌

6 铭牌

7 直接固定孔

2 3 功能/电气规格机种 项目 DVPPS01 DVPPS02 输入电源 100~240 VAC (-15%~+10%),50 /

60 Hz 100~240 VAC (-15%~+10%),50 /

60 Hz 输出电源 24VDC (±3%), 最大输出电流: 1A 24VDC (±3%), 最大输出电流: 2A 涟波 & 杂讯 满载条件下小於 100mVp-p 满载条件下小於 240mVp-p 效率 满载条件下 78%~87% 过载/短路保护 自动恢复 接地 接地配线之线径不得小於电源端 L, N 之线径(多台 PLC 同时使用时,请务必单点接地) 操作/储存环境 操作:0℃~55℃(温度),50~95%(湿度),污染等级 2;

储存:-25℃~70℃(温度),5~95%(湿度) 安规认证 美国安全检测实验室公司: UL508 Listed(Industrial Control Equipment) 欧洲电磁相容性指令 89/336/EEC 和低电压指令 73/23/EEC 质量 (约, g)

158 250

4 安装及配线4.1 盘内安装及配线 DIN 铝轨之安装方法 适合 35mm 之DIN 铝轨,DVPPS 系列欲挂於铝轨时,先将下方之固 定塑胶片压入,再将 DVPPS 系列由上方挂上再往下压即可.欲取下 DVPPS 系列时,将底部下之固定塑胶片,以起子插入凹槽,向上撑 开即可,该固定机构塑胶片为保持型,当所有的固定片撑开后,再将 DVPPS 系列往上外方取出,取出方式与 PLC 主机相同,如右图所示: 直接锁丝方式 请依产品外型尺寸并使用 M4 丝. PLC 在安装时,请装配於封闭式之 控制箱内, 其周围应保持一定之空间 (如 下图所示) ,以确保 PLC 散热功能正常. DVP MPU 50mm以上 50mm以上 50mm以上 50mm以上 配线 6.2 以下 M3.5 使用 6.2 以下 注意事项: 1. 出/入配线端请使用 O 型或 Y 型端子,端子规格如左所示.PLC 端子丝扭力为 5~8 kg-cm (4.3~6.9 in-lbs). 2. 锁丝及配线时请避免微小的金属导体掉入 PLC 内部,并在配线完成后,将位於 PLC 上方散热孔位置 的防异物掉入之贴纸撕去,以保持散热良好. 3. 只能使用 60℃以上之铜导线. 4.2 注意事项 使用环境 1. 请勿将 DVPPS01/PS02 装置於落尘大、油烟、金属性粉尘及腐蚀性或可燃性气体的环境当中. 2. 请勿将 DVPPS01/PS02 装置於高温、结露之环境. 3. 请勿将 DVPPS01/PS02 装置有直接振动及冲击的场所. 电源端输入配线 DVPPS01/PS02 电源输入为交流输入,在使用上应注意下列事项: 1. 交流电源输入电压 , 围宽广 (100VAC~240VAC) , 电源请接於 L 、 N 两端 , 如果将 AC110V 或AC220V 接至+24V 端将使 DVPPS01/PS02 损坏,请使用者特别注意. 2. 接地端使用 1.6mm 以上之电线接地. 3. 当停电时间低於 10ms 时,DVPPS01/02 不受影响继续运转,当停电时间过长将停止运转.

5 试运转?电源指示,运转及测试 DVPPS01/PS02 正面均有一个「POWER」的LED指示灯,当主机通上电源时,该指示灯LED(绿色)亮.如果主机通上电源时此指示灯 不亮,则表示供应电源不足,或短路,请检查电源配线.

6 异常现象之判断方法由面板指示灯来判定异常原因,当DVP PLC 发生异常时,请检查: ? 电源指示「POWER」LED 主机之正面均有一个「POWER」之LED指示灯,当通上电源时「POWER」LED之绿色灯亮.如果通上电源时此指示灯不亮,请确认AC 电源供应是否正常或短路.当排除以上之原因,该指示灯仍不亮,则表示此PLC已故障请更换,并送回原代理商维修.