7 号(100121) 1/2 宇波模块 CHS-*AS/K2 开关量输出-交流电流变送器 IN = 1A~300A (AC) CHS-AS/K2 型开关量-交流电流变送器,用于隔离测量 1A~300A 交流电流,继电器 输出开关量信号;

采用电磁隔离技术,原边输入电流与副边输出信号之间电气隔离.适用 于工业现场的交流电流检测、完成对交流电流的监测、保护等功能. 主要指标: - 原理:电磁隔离原理 - 输入:交流额定电流 1A~300A RMS - 输出:继电器输出开关量信号 - 电源:+24V - 隔离:输入电流-输出信号电气隔离 应用: - 电源 - 工业自动化控制 - 铁路信号 - 电机伺服系统 - 电力系统 - 整流系统 性能参数: 型号 CHS-1AS/K2 CHS-5AS/K2 CHS-50AS/K2 CHS-100AS/K2 CHS-300AS/K2 IN 额定电流 (RMS) 1A 5A 50A 100A 300A IP 测量范围(IP-P) 0…50A 0…50A 0…100A 0…200A 0…600A RM 测量电阻 ----- K 开关信号输出 (1) (继电器) 当输入电流< IN 时,输出端

1、2 之间断开, 输出端

2、3 之间闭合;

当输入电流≥IN 时,输出端

1、2 之间闭合, 输出端

2、3 之间断开. 输出继电器触点 AC 125V 0.5A;

DC 30V 1A KN 匝数比 ----- X 精度 1.0%(Ta =+25℃) Vc 电源电压 (2) +24V (±5%) Vi 绝缘电压 在原边与副边电路之间:2.5KV 有效值/50Hz/1 分钟 Ioff 失调电流 ----- Td 温漂 ----- L 线性度 ----- Tr 反应时间 < 0.35S f 频率范围 AC 50Hz/400Hz Ta 工作温度 -25 …+85 ℃ ℃ Ts 贮存温度 -40 …+90 ℃ ℃ Ic 耗电

60 mA + IM 输出电流 Rs 副边内阻 ----- RN 原边内阻 ----- W 重量 85g (1) 输出状态: 采用继电器输出方式,继电器触点负载能力:AC 125V 0.5A;

DC 30V 1A. (2) 变送器可选择的电源电压: Vc =+12V 或+15V 型号命名:例如 CHS-5AS/K2[12V], 变送器的电源电压为+12V. 北京森社电子有限公司(原北京七 O 一厂) http://www.bjsse.com.cn e-mail: [email protected] tel.: 010-

51667721、85367366 版本 15.01 北京市朝阳区双桥西里

7 号(100121) 2/2 交流电流变送器 CHS-AS/K2 外形尺寸(mm): N1 N0 M- M+ GND VC

6 5

4 3

2 1 产品图片: 安装方式:35mm 导轨卡式安装 电路连接图: (Vc) (GND) 端子说明:

1 端:输出继电器触点①

2 端:输出继电器触点②

3 端:输出继电器触点③

4 端:电源正④(Vc:+24V)

5 端:空脚(N1)

6 端:电源地⑥(GND:⊥或0V) ――当输入电流

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)