编辑: lonven 2018-12-05

下限为-5℃. XLCPS-100框架 2Χ25 1Χ6 1Χ50 1Χ6 4.0 3.5 1Χ1 1Χ10或2Χ6 1Χ1 1Χ6或2Χ4 XLCPS-45框架 最小 最大 最小 最大 拧紧力矩 N・m 硬线 有预制端头软线 允许连接导线截面mm2 接线端子防护等级 周围空气温度 海拔 湿度 安装类别 额定工作制 污染等级 安装类别为Ⅳ类.

1、型号及意义

2、设计说明 扬州新菱控制与保护开关电器 负载性质(电机M/配电L) 极数(3),无附件时不标注 附件(辅助触头40:一常开一常闭),无不标注 操作电压:220V(可不标注) ( ) XLCPS 智能型不标注;

消防型(B-报警不保护) G 表示带隔离功能;

不带隔离功能不标注 XLCPS 主体壳架电流等级(

45、100) 额定电流(1A、3A、6A、10A、16A、25A、32A、45A、63A、80A、100A) 过载电子脱扣器额定工作电流 I e (A) 电机过载脱扣器脱扣级别(10A、

10、

20、30),10A不标注 (60)

50 (400)

380 AC-44 AC-43 AC-42 37~45 30~37 18.5~30 15~22 11~15 5.5~11 4.5~7.5 2.5~5 1.5~3 0.5~1.5 0.25~0.5 67~100 58~80 37~63 29~45 23~32 11~25 9~16 5~10 3~6 1~3 0.4~1

100 80

63 45

32 25

16 10

6 3

1 XLCPS-100 XLCPS-80 XLCPS-63 XLCPS-45 XLCPS-32 XLCPS-16

100 (100)

45 XLCPS壳架 电流 Ith A XLCPS主体的 额定电流In A 过载电子脱扣器额 定工作电流Ie A 过载电子脱扣器额 定工作电流调整范围Ie A 380V的控制功率 范围 KW 使用类别 额定电压 V 额定频率 HZ 缺相、堵转、短路、过流、欠流、过压、欠压、三相不平衡保护;

漏电报警;

起动 延时. 远距离自动控制和就地直接人工控制. 面板指示及机电信号报警;

协调配合的时间―电流保护特性(反时限、定时限、和 瞬时三段保护特性). 根据需要选配功能模块或附件,即可实现对各类电动机负载、配电负载的控制与保 护. 采用LED数码管显示运行及故障状态. XINLING R XLCPS系列控制与保护开关电器

三、功能特性 订货时,产品型号中至少包含下列内容:产品型号、壳架电流等级、额定整定电流、 负载性质和过载电子脱扣器额定工作电流,是否具有漏电报警功能(消防型开关无漏电 功能). 如:XLCPSB- 45(16A)M/16A.

3 4

1、基本功能 产品具有起动延时功能,延时时间可根据电动机特性调整.可避开起动大电流,且 与过流动作保护时间分开,避免了传统分立元件中的过载脱扣误动作,或因调大过载脱 扣电流而导致缺乏精确的过流保护.其中断相、过流、过压、欠压、三相不平衡等诸多 保护功能由电子部分监测,芯片CPU进行监控判别,更加精确可靠避免误动作.

2、起动延时功能 采用可靠的运算放大电路,经信号采样→信号运算放大→模拟量输入→CPU芯片监 控→故障动作.测量精度高,线性好、判别处理快速精确,故障分辨准确可靠,抗干扰 能力强.

3、应用微机和数字处理技术 因采用E?PROM存储记忆技术,参数设定后自动保存,开关断电或重启后参数无需 重新设定.

4、采用E?PROM存储记忆技术 具有故障记忆功能,在故障脱扣后再次起动时存储上次故障动作的数据参数,便于 故障查询和故障排除.

5、故障记忆特性 配有设置键、移位键、数据键、复位键,可对各种参数进行设定和修改.便于适时 的数据修改对负载进行保护.

6、参数设置功能

3、附件配置表

4、订货须知 标配+辅助 标配 标配+辅助

201 202

51 52

44 43

95 98

08 05

32 31