编辑: 戴静菡 2019-09-02
㈤回路温度显示控制器 操作手册 CM1-TX5 Rev 2.

2 2017-07 产品?点 面板说明 CM1-TX5 接线图 开孔尺寸图 (开孔)深度80mmx高度45mmx宽度92mm 仪表总长度:89mm 参数及配线?意事? 按键说明 温度显示 ㈤回路温度显示控制器

1 交替闪烁时为通信功能 ?料传输工作正常 第?组警报输出指示灯 第?组警报输出指示灯 显示幕轮播组数单位 AL1 RX TX AL2

92 mm

45 mm

8 9 m m 仪表总长度80 mm 开孔深度开孔高度 开孔宽度 键?次,进入第?阶层参数. 递减参数设定值. SET SET 长按5秒进入第?阶层. 键?次,即可立刻回到主画面. SET SET SET 长按5秒进入第?阶层后, 再 长按5秒进入第?阶层. SET SET SET 切换??笔参数功能. 累加参数设定值. 第?组讯号 第?组讯号 第?组讯号 第?组讯号 第㈤组讯号 b b b b b 可运用在太阳能面板、?疗控制、无尘室、冰?主机、锅炉、马达、化工厂、发电厂、?校节能控制、电力?控盘远端控制 ? ? 通讯传输效率

9600、

19200、

38400、

57600、115.2K ? 输出RS485数位信号MODBUS RTU格式(具?通信LED指示灯) 系统支援格式N

81、N

82、E

81、O81 ? 仪表RS485串列位址1~255台?输入5组信号可选择/热电耦/PT100 ? ? 微电脑温度,热电耦5组输入讯号、具?LED单位循环显示控制器 ? 温度,热电耦5组输入可设定播放1~10秒循环显示警报控制器 标准?组警报Hi、LO具通信LED指示灯号确保现场系统正常运作 ? 温度可设1~5组显示数值限制、可?行设定轮播显示画面组数 ? ?用於HVAC冷冻空调PLC、DDC、PC品牌达到远端即时?控?1.请勿更动参数为原厂设定值,如?更动请调回原厂设定. 2.安装前请先确认控制器之电源规格、输入信号、及输出装置是否与订购 规格相符. 3.配线前请先详阅配线图,若是热电耦或其他输入,请?意正负极性,热 电耦输入端请采用正确之补偿导线,避免温度偏差性. 4.为?效防止电磁干扰,配线时请将电源线与输入信号线作?当之隔离. ( 键按?次)SET 第?阶层参数表

2 参数对照表 说明可调围 初设值 1pwof 1PVOF 第?组PV测定值温定调整:以PV+PVo1做控制,取? 原画面之PV显示值,修正原测定值之性偏差温度. -1000 ~

2000 (-100.0 ~ 200.0)

0 2pwof 2PVOF 第?组PV测定值温定调整:以PV+PVo2做控制,取? 原画面之PV显示值,修正原测定值之性偏差温度. -1000 ~

2000 (-100.0 ~ 200.0)

0 3pwof 3PVOF 第?组PV测定值温定调整:以PV+PVo3做控制,取? 原画面之PV显示值,修正原测定值之性偏差温度. -1000 ~

2000 (-100.0 ~ 200.0)

0 4pwof 4PVOF 第?组PV测定值温定调整:以PV+PVo4做控制,取? 原画面之PV显示值,修正原测定值之性偏差温度. -1000 ~

2000 (-100.0 ~ 200.0)

0 5pwof 5PVOF 第㈤组PV测定值温定调整:以PV+PVo5做控制,取? 原画面之PV显示值,修正原测定值之性偏差温度. -1000 ~

2000 (-100.0 ~ 200.0)

0 1a1sp 1A1SP 警报?,对应通道?的设定值. -1000 ~

1000 20.0 2a1sp 2A1SP 警报?,对应通道?的设定值. -1000 ~

1000 20.0 3a1sp 3A1SP 警报?,对应通道?的设定值. -1000 ~

1000 20.0 4a1sp 4A1SP 警报?,对应通道?的设定值. -1000 ~

1000 20.0 5a1sp 5A1SP 警报?,对应通道㈤的设定值. -1000 ~

1000 20.0 1a2sp 1A2SP 警报?,对应通道?的设定值. -1000 ~

1000 20.0 2a2sp 2A2SP 警报?,对应通道?的设定值. -1000 ~

1000 20.0 3a2sp 3A2SP 警报?,对应通道?的设定值. -1000 ~

1000 20.0 4a2sp 4A2SP 警报?,对应通道?的设定值. -1000 ~

1000 20.0 5a2sp 5A2SP 警报?,对应通道㈤的设定值. -1000 ~

1000 20.0 (1) 取消警报功能. (1) 取消警报功能. 0-2000 第?组警报迟露壬瓒. A1HY

0 第?组警报迟露壬瓒. 0-2000 A2HY

0 第?组警报功能, (2) 值高警报功能. (3) 值低警报功能. 若设 则表 示取消警报功能. 若设为 值则 表示低警报功能. 若设为 值则 表示高警报功能. 第?组警报模式,设定警报应用模式.如 原厂设定值 第?组警报模式,设定警报应用模式.如 原厂设定值 A2MD RS-485串列位址,当使用RS-485串列传输功能时,此 参数用以定义控制器的车列位址,此参数值不可与同 系统内其余被动控制器相同.在不使用RS-485串列

1 模式时,此参数无效.出厂支援通信格式N82 1-255 ADDR 第?组警报功能, (2) 值高警报功能. (3) 值低警报功能. 若设 则表 示取消警报功能. 若设为 值则 表示低警报功能. 若设为 值则 表示高警报功能. 说明可调围初设值 ( 长按5秒进入第?阶层. ) SET

5 组1~温度显示组数限制,设定温度可显示画面组数. CHNO 5组1~10 温度组数轮播设定,设定轮播秒数为1~10秒.

3 SCAT 秒秒9.6K 9600bps 19200bps 19.2K RS-485通讯鲍率,当使用RS-485串列传输功能时, 此参数用以设定传送及接收速(鲍率),单位为Bit/Sec, BAUD 不使用时,此参数无效. 参数对照表 第?阶层参数表 A1FU A1MD A2FU hi lo

3 38400bps 57600bps 38.4K 57.6K 参数说明可调围初设值 LOCK直接使用者锁定之参数: ( 锁定使用阶层或参数不可调整 ).详见?表: 原厂设定值 原厂设定值请勿调正,如须调正锁定使用阶层. 可调整阶层、警报参数. 所?参数可看但不可调整. 第?阶层可调第?阶层不可调整. 第?阶层不可调第?阶层可调整.

0100 0100 所?阶层开放调整.

0001 0010

0011 LOCK LOCK o

81、E81 N82 RTU N

82、N81 通信支援格式设定.

3 A1MD,A2MD警报?殊模式,可设定?码及功能说明. 可设定码 功能说明 当?般警报用时,不附加?殊模式 第?次不警报:当开机时PV值已经达到警报ON的数值时,设此模式会在? ?次达到警报ON的数值时,警报继电器即ON 当?般警报用时,警报继电器ON之后不回复OFF 第?次不警报,警报后不回:当开机时PV值已经达到警报ON的数值时,设 此模式会在??次达到警报ON的数值时,警报继电器ON,警报继电器 ON之后不回复OFF . 表? 参数对照表 说明可调围初设值 输入种类选择包括:热电耦、白?电阻,可控制围如? TYPE T Y P E UNIT ℃ H ℃ H ℃ H ℃ RANGE H D-PT RSP LINE T R K

850 J -200

1562 -328 ℃ H

0 1750

32 3182

1370 -50

2498 -58

1000 -50

1832 -58

400 -270

752 依454 出厂订购所设定值设定㈤组输入讯号灯号单位显示调整.如需?殊单位 ℃ UNIT 订购时请与厂商告知,将可在灯号7单位加装. 灯号1:℃ 灯号3:% 灯号4:RH 灯号6:ppm 灯号7:依需求调整加装 灯号2:H -1999 ~

9999 灯号5:%RH -1999 ~

9999 ( 键长按5秒进入第?阶层后,再 长按5秒进入第?阶层 ) SET SET ?列参数,为5组讯号各别独立参数设定.分别开头为:

500 使用者可?行规划 使用者可?行规划 0:关闭 / 1:开启 4~20mA或0~10V线性量测对应显示值低点设定值. LNLO 4~20mA或0~10V线性量测对应显示值高点设定值.

0 LNHI

0 只针对线性电压及电流值. :不选择. :输入信号显示值低於4mA不足时,认定为4mA. :输入信号显示值大於20mA以?时,认定为20mA. :高低输入信号认定为4mA及大於20mA以? 原厂设定值 CUT 时,认定为20mA. 参数对照表 说明可调围初设值 灯号8开启/关闭.如需单位,订购时请与厂商告知 LED8 小数点位数 热电耦及白?电阻仅可调整第?位小数点.线性? 力可选择任何?位数小数点设定.更改小数点设定

0000 无小数点 后,再确定所?参数设定是否正确. 000.0?位小数点 00.00?位小数点 DP

0000 0.000?位小数点 第?阶层参数表 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

4 连线说明 连线格式为MODBUS RTU 格式 通讯格式 : N

8

1、 N

8

2、0

8

1、E

81 例 1. 读取第?组温度值 发送命令如?: (16进位) 站号 命令 参数位置 读取长度 CRC检查码

01 03

10 00

00 01

35 0A 回传命令如?: (16进位) 站号 命令 回传长度 回传的温度值 CRC检查码

01 03

02 01

09 备注: 回传命令的红色数值为第?组温度值

01 09 转为㈩进位等於26.5 C ° 2. ?入改变参数讯号种类(TYPE)如? 发送命令如?(16进位): ( 把讯号种类设定为Dpt ) 站号 命令 参数位置 ?入数值 CRC检查码

01 06

00 00

00 03 C9 CB

5 连线错误排除 连线参数位置(16进位) 参数 说明

0000 警报灯号 Bit

0 = 第?组警报灯 Bit

1 = 第?组警报灯

0001 (CH-1) 通道PV显示值 第?组温度

0002 (CH-2) 通道PV显示值 第?组温度

0003 (CH-3) 通道PV显示值 第?组温度

0004 (CH-4) 通道PV显示值 第?组温度

0005 (CH-5) 通道PV显示值 第㈤组温度 连线参数位置(16进位) 参数 说明

0006 1PV0F 第?组视觉补偿 围 : -1000~1000

0007 2PV0F 第?组视觉补偿 围 : -1000~1000

0008 3PV0F 第?组视觉补偿 围 : -1000~1000

0009 4PV0F 第?组视觉补偿 围 : -1000~1000 000A 5PV0F 第㈤组视觉补偿 围 : -1000~1000 000B 1A1SP 警报1 对应 通道1的设定值 围 : -1000~1000 000C 2A1SP 警报1 对应 通道2的设定值 围 : -1000~1000 000D 3A1SP 警报1 对应 通道3的设定值 围 : -1000~1000 000E 4A1SP 警报1 对应 通道4的设定值 围 : -1000~1000 000F 5A1SP 警报1 对应 通道5的设定值 围 : -1000~1000

0010 1A2SP 警报2 对应 通道1的设定值 围 : -1000~1000

0011 2A2SP 警报2 对应 通道2的设定值 围 : -1000~1000

0012 3A2SP 警报2 对应 通道3的设定值 围 : -1000~1000

0013 4A2SP 警报2 对应 通道4的设定值 围 : -1000~1000 读取命令 :

03 读取命令 :

03 / ?入命令 :

06 1.检查电脑内装置管理员的USB/232连接通讯户位置 ( Comport ) 的设定是否正确 2.检查站号,连线速率 的设定是否正确 N

8

1、 N

8

2、0

8

1、E

81 3.检查RS485的正负极接线是否接对

6 连线参数位置(16进位) 参数 说明

0014 5A2SP 警报2 对应 通道5的设定值 围 : -1000~1000

0015 A1FU 第?组警报类型 0: 不动作 1: Hi 2: Lo

0016 A1MD 第?警报1 模式设定

00 (16进位)= N0NE

01 (16进位)= STDY

02 (16进位)= L0TH

03 (16进位)= STLA0

0017 A1HY 第?组警报不感带 围 : -1000~1000

0018 A2FU 第?组警报类型 0: 不动作 1: Hi 2: Lo

0019 A2MD第?警报2 模式设定

00 (16进位)= N0NE

01 (16进位)= STDY

02 (16进位)= L0TH

03 (16进位)= STLA0 001A A2HY 第?组警报不感带 围: -1000~1000 001C CHNO ㈤组温度轮播值 1~5组温度显........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)