编辑: 枪械砖家 2018-12-13

1、用户在订货时,应务必在采购合同中注明所需产品的准确型号或要求,我公司将以默认参数供货,即: 电压等级 AC380V,额定频率 50Hz,电流电压反馈信号 DC0-5V,给定信号 DC0-5V 与电位器,非特殊设计 类型;

常规产品公司备有现货,非常规产品用户在订购时应与供货商或我公司联系确定具体供货周期.

2、可控硅触发接口处,请注意 K1-K6 及G1-G6 为第一组(主板)的三相全控整流控制端口(/),K7-K12 及G7-G12 为第二组(小板)的三相全控整流控制端口(/Y),第一组与第二组的脉冲相位差为 30°,如有接 错会出现损坏器件的风险;

主回路上的可控硅应安装适当的阻容吸收及 VDR 等保护电路,接线图中的 RC 阻容吸收保护器件,便于用户使用,本公司有相关配套生产的阻容吸收板,如欲购买请在订货时和销售人员 说明.注意 SU、SV、SW 同步信号线,请接在变压器的初级线圈位置.

3、在通电工作前,检查控制板是否按本身实际要求接好连线,然后把可控硅触发端的控制线先断开,不要 连接至负载,确定无误后通电工作,再根据自身需求进入菜单设置,修改控制板的相关参数,完成后把可控 硅触发板的控制线连接至负载,则可以进行实际运行操作. SinePower ST36 三相可控硅触发板使用说明书 深圳市正弦动力技术有限公司 版权所有

4

4、详细参照本控制板使用说明书接线图正确接线,为防止干扰,给定控制线,可控硅触发线,主电路电源 线最好分别接线.如果不分开走线,给定控制线请使用绞合屏蔽线;

同时严格遵守控制板与可控硅接线的对 应关系.

5、通电前,请仔细检查接线,断开负载,接入一小功率阻性假负载试验,建议接入 1KW 灯泡做试验性负载. 在用白炽灯做负载进行调试时,按启动键观看白炽灯的亮度变化情况,如果白炽灯能根据不同设定值连续平 滑变化,则控制板接线正常;

如果出现失控则不正常,请立取关掉电源,检查是否接线错误以免烧坏器件. 控制板调试正常后,则可以接入真负载进行运行工作.

6、外接控制端子已有相应的电源配置,勿将有源的信号送入该端口,否则可能造成产品的不可修复性损坏.

7、如果晶闸管装置需要作绝缘测试时,请您从装置上取下控制板,否则可能造成控制板永久性的损坏.

8、在使用中,控制板以外其它部件的损坏,本公司概不负责.

9、服务承诺:在用户正常操作使用内,提供一年免费保修服务,终身维护.在保修期满后,继续提供技术 支持和帮助,在此期间,更换零部件以成本价提供. >

>

控制电路布线: 若控制板使用现场电磁干扰比较严重,为了防止设备由于受到电磁干扰而工作不正常,在控制电路布线时应 当采取如下一些措施:

1、控制电缆较长时,建议使用屏蔽电缆,电缆的屏蔽层应单端接地;

2、模拟量与数字量信号电缆应分开走线;

3、必要时,所有信号电缆均应置于钢管或电缆槽内走线;

4、信号电缆与强电设备之间应具有尽可能大的隔离距离;

5、对系统提供一单独的接地回路;

6、所有屏蔽层均在变送器端接地;

7、不要采用不同金属的导线相互连接;

8、尽量减少或不设中间端子或连接点;

9、管道与电缆槽应可靠接地,并保证整个长度上连续接地. 在操作本控制板前,请用户先详细阅读使用说明书,以免出现误操作及意外事故!!! SinePower ST36 三相可控硅触发板使用说明书 深圳市正弦动力技术有限公司 版权所有