1 技术参考手册 EDX/DMX-512 接线注意事项 [DUM-C]

2 0 前言 本文件中的配线原则,同时适用 EDX 及DMX-512 的配线.

内文一律以 EDX 统称 EDX 及DMX-512. 另外请注意 DMX-512 通常只有 D+, D-, G 三个接点.

1 线材 1.1 EDX 的通讯线, EDX 接口通常会有 12V+, D+, D-, GND. 1.2 若设备本身可以供应电源,则12V+可以不接,但是 GND 一定要接上,以避免干扰. 1.3 线材至少需使用 RVVSP2*2*0.3mO的隔离屏蔽双绞线 (截面图如下). 如果使用非对绞的线材,抗干扰的能力较弱,会造成系统的不稳定. 1.4 若长度超过 30M,考虑到压降的问题,建议使用至少 RVVSP2*2*0.5mO的线材,设备本身 不带电源的,信号输入电压至少要有 10V 方能正常运作. 1.5 线材的隔离层,要接到 EDX 接口的 GND 上,以达到较佳的抗干扰效果. [DUM-C]

3 2 配线 2.1 EDX 上的 DC 电源为 12V.总线上,每个本身不带电源的 ECP 或EDX 装置,应保证至少有 10V DC 的输入,否则应另加 DC12V 开关电源. 关于线径的规定,除了讯号稳定度外,亦需考虑到总在线 12V 供电的压降问题: 例如: * AWG

22 线材 在12V DC, 0.5A 下,30M 外会压降到 10.37V=> 合乎至少 10V 的规范 * AWG

24 线材 在12V DC, 0.5A 下,30M 外会压降到 9.4V =>不合乎至少要 10V 的规范.必 需使用更粗的线材或在远程供应电源. 2.2 EDX 每个装置间的距离 (讯号线距离) 不可超过 200M,每超过 200M,必需加入一个隔离 放大器 (DP-105R). 2.3 总线尾端建议在 D+ 及D- 上,接一个 120ohm (至少 0.5 W) 的终端电阻,以防止信号回 授的干扰. 2.4 每64 个节点 (装置),必需加入一台隔离放大器 (DP-105R). 2.5 EDX 总在线的装置的连接,必需是 daisy chain (串接) 型式,不可以用星形拓朴结构连接. 图: 串接型式 (bus/daisy chain) 图: 星状的拓朴 (不建议使用) [DUM-C]

4 避免星状布线的原则: 一个 EDX 接点,不要接超过两条以上的讯号线. * 如果一定要用星状的方式,可以在星状散出的节点上,增加一个隔离放大器 (DP-105R),以 达到信号电源隔离的效果. 图: 多楼层/区域的控制,每个星状的节点,都使用一台 DP-105R [DUM-C]

5 图: 若楼层之间距离过远,如下方 1st Floor 跟11th Floor 的接线长度超过 200M, 则在星状接 法中,还是需另加一台 DP-105R 来延伸讯号用. [DUM-C]

6 图: 若总线采下图的接线法,则装置不可跟总线距离超过 30cm,否则会变成星状的分布. 2.6 如果系统较大,总线上有多个开关电源时,需要用隔离放大器(DP-105R)隔开,以免电 源之间相互干扰. 2.7 注意给 DP-105R 的供电必须充足.DP-105R 会消耗 50mA 的电,且供电电压需大於 10V. 2.8 不要在系统的末端留下过长的线材.这样会造成讯号不能正常传送. 请剪断多馀的线材. [DUM-C]

7 3 EDX 电流负载能力的考虑 设备的接线,亦需考虑供电能力的问题. 如果 EDX 总在线的设备之供电能力不足、亦会造成系统不稳定,必需在系统上安装额外的电源 供应器,接到 EDX 在线的 12V+及GND. 关于电流负载/消耗的数据,请参考附录一及附录二. [DUM-C]

8 附录一:各机种电源负载能力数据 DP 系列 负载能力 (12V) DP-6B 500mA DP-NE100 500mA DP-NEX1D 500mA DP-E6B 500mA EDX 系列 负载能力(12V) EDX-F04 200mA EDX-F04R 200mA EDX-607 200mA EDX-610 500mA EDX-1212 500mA EDX-1205 500mA EDX-A01D 200mA EDX-B01/EDX-B01D 200mA EPX 系列 负载能力(12V) EPX-810/EPX-820 200mA EPX-420/EPX-430 200mA EPX-810D/EPX-820D/EPX-830D 200mA EPX-410D/EPX-420D/EPX-430D 200mA [DUM-C]