编辑: 赵志强 | 2018-12-13 |
50 人,年工作天数
365 天.本项目主要包括主体工程、辅助工 程、公用工程、办公及生活设施、环保工程等,项目具体组成及主要环境问题见表 2-1,主要设备见表 2-2.项目水量平衡见图 2-1. 1.2 验收监测范围 本项目验收范围有:主体工程、公用工程、辅助工程、环保工程.本次验收不 包含项目中涉及的放射设备.详见表 2-1. 1.3 验收监测内容 (1)厂界噪声监测;
(2)固体废物处理处置检查;
(3)公众意见调查;
(4)环境管理检查. 成都市武侯区金花桥社区卫生服务中心竣工环境保护验收监测报告表 四川中衡检测技术有限公司 第5页共24 页 表二
2 项目工程内容及工艺流程介绍 2.1 工程建设内容及工程变更 2.1.1 项目建设内容 本项目位于武侯区金花镇金凤街
2 号,为1栋3F 环体建筑,占地面积 637m2 , 建筑面积 1237m2 ,主要功能全科诊室、中医诊室、计划生育服务站、计划免疫接 种室、妇幼保健室、康复训练室、输液观察室、B 超心电室和检验室等科室. 表2-1 项目组成及主要环境问题 名称建设内容及规模 产生的环境 问题 环评 实际 主体工程1F 门卫室、门诊大厅、药房、中医诊室(2间)、 康复理疗室(2间)、治疗室、雾化室、康复 训练室、计划免疫接种室、计划免疫登记室、 计划免疫办公室、儿童健康室(3间)、医生 办公室(3间)、危废暂存间. 与环评一致 医疗废物 医疗废水 生活垃圾 生活污水 2F 健康体检室、检验室、B超室、库房(4间)、 健康教育室、妇科诊室(2间)、计划生育室、 妇科治疗室、非限制区域. 与环评一致 医疗废物 医疗废水 生活垃圾 生活污水 3F 信息资料室、办公室、库房、会议室、开水 间、茶水间. 与环评一致 生活垃圾 生活污水 公用工程供水 市政供水 与环评一致 / 供电 市政供电,无备用发电机 与环评一致 / 通风 供暖 分体空调,空调外机悬挂于墙壁外侧 与环评一致 噪声 辅助工程雨、 污 排水 管网 雨、污分流,厂区内污水管接市政污水管网 与环评一致 污水 环保工程固废 处理 项目设有危险废物暂存间,项目运营期产生 的危险废物及医疗废物交由具有危险废物处 理资质单位负责外运处理.污水处理站污泥 定期清掏.经消毒后作为危险废物交由有资 质单位处理.生活垃圾每日交环卫部门外运 处置.废气处理装置应定期更换的废活炭、 废紫外线灯管作为危险废物交有资质的单位 处置. 与环评一致. 污水处理站污泥暂未清掏、 紫外 线灯管暂未产生, 待清掏及产生 后委托有资........