1、配电房2 审查机构:扬州市建设工程施工图设计审查中心 颁布日期:2017年06月23日 江苏省建设厅制
1 扬州骏安置业有限公司: ? 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理 条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件 审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的 GZ035地块17#、28#~32#、34#~36#楼、水泵房、配电房
1、配电 房2项目施工图设计文件进行了审查,形成审查意见附后,请你 单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改 回复意见(含变更图纸,一式五份)送我机构复审.
【回复意见 格式见 http://yzkzb.com/ 下载中心――表格下载――审 查意见回复单】 二一七年六月二十三日 (审查机构公章) (附14页审查意见) ?
2 ? 项目概况项目名称 GZ035地块17#、28#~32#、34#~36#楼、水泵房、配电房
1、配电房2 建设单位 扬州骏安置业有限公司 项目地址 邗江区 建筑总高度 52.90 M 建筑面积 62820.91 M2 建筑层数 17#、28#~32#、34#~36#楼地上18层,水泵房、配电房
1、配电房2地上1层 场地类别 Ⅱ类 设防烈度 七度(0.15g) 耐火等级 二级 基础形式 筏基 结构体系 框架 剪力墙 送审日期 2017-6-20 勘察单位 江苏省岩土工程勘察设计研究院 资质等级 甲级 设计单位 中国建筑技术集团有限公司 资质等级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘 察设计企业和 注册执业人员 员以及相关人员 违反相关法 律、法规规定 的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地 方节能建筑设 计标准和节能 要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐 全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制 性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复 查.
3 (建筑节能)专项审查 建筑专业:
(一)、违反 强条 之处:无
(二)、违反 强标 之处:无
(三)、其它:设计深度及优化建议: 1.(17#、29#、31#、36#)、28#、30#、32#、34#、35#楼设计绿建一星,应有满足此 标准的对照表. 2.(17#、29#、31#、36#)、28#、30#、32#、34#、35#楼门窗洞口大样图中,窗小面 可使用聚苯颗粒保温砂浆,交代应清楚;
阳台、女儿墙、空调机位等部位应考虑保温 构造伸出1.0米,或包裹冷桥,节能构造与建筑构造做法表应一致. 3.(17#、29#、31#、36#)、28#、30#、32#、34#、35#楼绿色专篇中无超标排放的污 染物,交代不全面. 4.(17#、29#、31#、36#)、28#、30#、32#、34#、35#楼外门窗使用断热铝合金型 材,应交代断热片的具体要求. 5.(17#、29#、31#、36#)、28#、30#、32#、34#、35#楼节能计算书权衡判断结果与 节能专篇不一致. 6.(17#、29#、31#、36#)、28#、30#、32#、34#、35#楼北向使用断热铝合金型材6 高透光LOW-e+12Ar+6透明的外窗传热系数,应能满足规范要求. 7.(17#、29#、31#、36#)、28#、30#、32#、34#、35#楼外墙使用蒸压砂加气混凝土 砌块,应交代强度、容重标准;
使用专用砂浆砌筑,应交代专用砂浆的具体要求. 设计人 羊斌 专业负责人 彭利君 审核人 王松丽 注册师 王松丽 执业印章号 1100654-125 违反强制性条文数