编辑: 达达恰西瓜 2019-01-07

1 提升泵房 L*B*H=21.5*15*6.1m

1 座 参数详上文工艺设计

2 V 型滤池 L*B*H =70.5*40*4.6m

1 座3反冲洗泵房及加药间 L*B*H =28*12*8.2m

1 座4接触消毒池 L*B*H =71*27*5m

1 座5低压变配电间 L*B*H =25*10*3.5m

1 座 根据低压配电柜布置

5 厂区管线布置 DN1800

1296 m 工艺主管线 DN800

316 m 工艺反冲洗管

6 厂区绿化

2500 m2 实施范围内, 建筑和道 路外面积

7 厂区道路

1000 m2 复建道路面积, 4m 宽, 250m 长8电气工程

1 宗9自动化控制系统工程

1 宗10 现有电气系统改造

1 宗二拆除复建及管线迁改

1 管线迁改 给水、雨水、污水、通 信管

200 m 根据管线综合竣工图

2 脱水机房拆除 L*B*H =35*26*3.5m

1 座 根据建筑竣工图 除臭间拆除 L*B*H =35*24*3.5m

1 座 根据建筑竣工图 第2章 二期推荐方案设计 2.1 设计水量与水质 2.1.1 设计水量 西朗污水厂二期工程的设计水量为:

2020 年旱季设计规模

30 万m3/d 总变化系数 1.3 平均设计流量 12500m3 /h(3.472m3 /s) 最大设计流量 16250m3 /h(4.514m3 /s) 2.1.2 设计进、出水水质 (A)设计进水水质 西朗污水厂二期的设计污水进水水质预测如下: 化学需氧量(CODcr)270mg/l -

5 - 生化需氧量(BOD5) 150mg/l 悬浮物(SS)220mg/l 总氮(以N计) 35mg/l 氨氮(以N计)25mg/l 总磷(以P计) 4.5mg/l 粪大肠菌群数(个/L)

106 (B)设计出水水质 西朗污水厂二期处理后出水水质:常规指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标 准》(GB 18918-2002)一级 A 标准及《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)地表 V 类水标准的较严值.其主要出水水质如下: 化学需氧量(CODcr)≤40mg/l 生化需氧量(BOD5)≤10mg/l 悬浮物(SS)≤10mg/l 总氮(以N计)≤15mg/l 氨氮(以N计)≤2mg/l 总磷(以P计)≤ 0.4mg/l 粪大肠菌群数(个/L)≤

103 2.1.3 工程内容及分组

1 工程内容 西朗污水厂二期工程建设规模为

30 万m3 /d,变化系数 K=1.3.根据上章的工艺比 选和方案比较,本工程推荐采用地下式改良 A2/O+MBR 膜工艺,污泥处理采用浓缩+ 机械脱水+热干化,干化后污泥外运处置,污水处理厂采用地下式.

2 工艺流程 污水处理工艺:改良 A2/O+ MBR 膜工艺;

污泥处理工艺:浓缩+机械脱水+污泥 热干化+外运处置.

3 流程分组 (A)分组原则 (a)适应污水进水水质和水量不断变化的要求;

(b)适应维修、养护和事故工况;

(c)增强污水处理厂运行管理的调控能力和灵活性. -

6 - (B)分组情况 本工程处理构筑物分成

2 组,每组

15 万m3/d. 2.2 主要构(建)筑物工艺设计 2.2.1 粗格栅及污水提升泵房 功能:布置于地下负二层,用于去除污水中较大漂浮物,并拦截直径大于 20mm 的杂物,以保证潜水泵正常运行.雨季通过进水闸门控制进水流量. 设计规模:30 万m?/d. 类型:分4格,每格可独立运行.钢筋砼结构,格栅采用轻质加罩除臭. 内净尺寸:L*B=30*30m,池深 14.2m. 数量:1 座,与进水泵房合建. A、进水粗格栅 类型:1 座,分4格,每格可独立运行.钢筋砼结构,格栅采用轻质加罩除臭. 粗格栅采用机械自动除渣格栅,用来拦截污水中悬浮物和较大颗粒,保护水泵和 其它机械免受损坏. 钢丝绳牵引式格栅除污机:安装

4 台.渠宽 B=2400mm,格栅缝宽 b=20mm,过 栅流速:v=0.60 m/s,格栅安装倾角:75°,最大过栅水头损失:Δh=0.20 m,单台除 污机功率 N=3.0kW. B、污水泵 (1)污水提升泵 污水提升泵需流量大,扬程低,因此采用潜水泵. 潜污泵: 安装