编辑: XR30273052 2019-01-14
2.

1 海拔高度:不超过2000m. 2.2 周围空气温度-5℃~+40℃,24h内平均温度不超过+35℃. 2.3 大气条件:在+40℃时大气相对湿度不超过50%,在较低温度下可以有较高的相对湿度,最湿月的月 平均最低温度不超过+25℃,该月的月平均最大相对湿度不超过90%,并考虑因温度变化发生在产品上 的凝露. 2.4 安装面与垂直面的倾斜度不超过5°. 2.5 在无爆炸危险介质中,且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃存在的地方. 2.6 在有防雨雪设备及没有充满水蒸气的地方. 2.7 在无显著摇动、冲击和振动的地方. JR36系列 JR36系列热过载继电器(以下简称热继电器)适用于交流50Hz/60Hz、电压至690V,电流0.25 160A的长 期工作或间断长期工作的交流电动机的过载与断相保护. 热继电器具有断相保护、温度补偿、自动与手动复位、产品性能稳定可靠. 符合标准:GB 14048.

4、GB 14048.

5、IEC 60947-4-1. 热继电器只有独立安装方式.该产品可与CJT1接触器组成QC36型的电磁起动器. ~

1 适用范围

2 正常工作条件和安装条件

3 主要参数及技术性能 额定工作电流 A 额定绝缘电压 V 断相保护 手动与自动复位 温度补偿 测试按钮 安装方式 辅助触头 AC-15 380V 额定电流 A 主回路 辅助回路 单芯或绞合线 接线螺钉 单芯或绞合线 接线螺钉 导线 截面积

2 mm 1NO+1NC 0.47 1.0~6.0 M5 2*(0.5~1) M3 JR36-20

20 690 有有有有有有有有有有有有独立式 独立式 独立式 1NO+1NC 0.47 6.0~16 M6 2*(0.5~1) M3 JR36-63

63 690 1NO+1NC 0.47 16~70 M8 2*(0.5~1) M3 JR36-160

160 690 4.1 结构特点 4.1.1 该系列热继电器为三相双金属片式,脱扣级别为10A(其中JR36-160为20). 4.1.2 具有差动式的断相保护. 4.1.3 具有整定电流连续可调装置. 4.1.4 具有温度补偿. 4.1.5 具有动作灵活性检测机构. 4.1.6 具有检测按钮,能手动断开常闭触头功能. 4.1.7 具有手动与自动复位转换的调节结构. 4.1.8 具有电气上可分的一常开和一常闭触头. 4.1.9 安装方式:独立式安装.

4 其它 热过载继电器 控制电器 - B

163 B 4.2 保护特性 冷态开始 过载 保护 断相 保护 热态(接序号5后)开始 动作时间 2小时内不动作 2小时内动作 2分钟内动作 2s