编辑: 雷昨昀 | 2019-01-24 |
数据采集器与数据中心的连接须进行身份认证,远程传输的用电数据和命令应加密;
数据采集器应具备向多个数据中心并发传输数据功能;
数据采集器应支持自动校时功能;
系统应具备断点续传功能;
系统应具备本地和远程配置、管理功能;
系统应具备故障的定位、诊断和异常报警功能;
数据采集、传输系统性能指标应符合下列功能: 数据采集器的抗干扰性能宜达到工业级产品的要求;
系统数据采集和远传周期应能从 分钟到 小时灵活配置;
系统采集的用电数据应本地备份,其保存周期不应小于 个月. 系统的平均无故障率( )应不小于 万小时. 系统的时钟与数据中心的系统时钟误差应不大于 秒. 数据采集及传输要求: 数据采集网络为主 从结构的半双工通信网络,采集器为主站,用电计量装置为从站. 数据采集器应支持根据数据中心命令和主动定时向计量装置发送请求命令两种模式. 计量装置和数据采集器之间的通信协议应按《多功能电表通信规约》 和《基于 协议的工业自动化 网络规范》 的规定执行. 数据远传可采用有线通信或无线通信方式,网络可采用公用通信网或专用通信网. 数据远传应使用基于 协议的数据网络,在传输层使用 协议. 数据采集采用无线通信方式时,应保证无线传感网数据传输的安全性. 用电分项计量系统应具备向当地主管部门监管平台传输数据的功能. 分项计量系统的数据采集、传输系统使用的设备、材料及配件应符合国家有关标准. 五 其它: 系统安全: 数据采集器访问数据中心应有身份认证,且传输的用电数据和命令应加密. 《基于 协议的工业自动化网络规范》 标准开放协议和 《多功能电能表通信规约》 中的有关规定. 用电分项计量系统设计说明 电气设计说明抗震专篇 千金镇商墓村游客集散中心项目 电气杭州明道环境艺术设计有限公司 合作设计 建设单位 受控编号: 盖章栏日期审定类别签名电气暖通校对工种负责 审核工程负责 会签栏建筑结构制图设计比例图号专业修改日期 图纸名称 子项工程名称 设计阶段 工程号出图日期 给排水工艺见图例 施工图 2017.04.26 湖州人间福地旅游发展有限公司 当地主管部门要求的抗震防设烈度为 度,根据《建筑机电工程抗震设计规范》 的要求,本建筑机电工程必须进行抗震设计. 根据《建筑抗震设防分类标准》 ,建筑专业将本楼确定为丙类建筑,可不进行地震作用计算. 电气设备间及电缆管井不应设置在易受震动破坏的场所. 内径≥ 的电气配管及重力≥ 的电缆梯架、电缆槽盒均应进行抗震设防. 对重力 的设备或吊杆计算长度 的吊杆悬挂管道,可不进行设防. 配电箱 柜 、通信设备的安装螺栓或焊接强度应满足抗震要求;
靠墙安装的配电柜、通信设备机柜底部安装应牢固,若强度不够,应将顶部与墙壁进行连接;
订货 定制 的配电箱 柜 应符合抗震要求,箱内的元器件应考虑与支承结构间的相互作用,元........