编辑: 飞翔的荷兰人 | 2019-02-28 |
256 号;
(9)《登记信息单》,项目代码 2017-320590-35-03-566914,苏 州工业园区行政审批局,2017-12-12;
(10)《建设项目环保审批意见》,档案编号:002293800,苏州 工业园区国土环保局,2018.
9.20;
(11)江苏康达检测技术股份有限公司出具的检测报告,报告编 号KDHJ191977-
1、KDHJ191977-
2、KDHJ192131;
(12)建设的实际生产状况及提供的其他技术资料. 验收监测评价标 准、标号、级别、 限值 (1) 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) 表4三级标准, pH6~9, COD≤500mg/L,SS≤400mg/L,动植物油≤100mg/L;
(2)《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1B 级标准,氨氮≤45mg/L,总磷≤8mg/L;
(3)《大气污染综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标 准, 非甲烷总烃 (27m 高排气筒) 浓度≤120mg/m3 、 速率≤27.8kg/h, 无组织≤4.0mg/m3 ;
锡及其化合物 (27m 高排气筒) 浓度≤8.5mg/m3 、 速率≤0.904kg/h,无组织≤0.24mg/m3 ;
颗粒物无组织≤1.0mg/m3 ;
(4)《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001),油 烟最高允许排放浓度≤2.0mg/m3 , 大型规模净化设施最低去除效率 ≥85%,中型规模净化设施最低去除效率≥75%;
(4)《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1标准,臭气 浓度≤无组织 20(无量纲);
(5)《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类 标准,昼间≤65db(A),夜间≤55db(A);
―
5 ― 表二 工程建设内容: 2.1 项目主体工程及产品方案 苏州华兴源创科技股份有限公司(原名为苏州华兴源创电子科技有限公司) 位于苏州市工业园区港田路青丘街青丘巷8号 (北纬31°30′99″, 东经120°81′77″) , 是一家领先的工业自动测试设备与系统解决方案提供商. 公司主要产品用于液晶 LCD 与柔性 OLED 中小型平板、集成电路、汽车电 子、太阳能面板等行业的生产厂家;
也为保险和银行等行业提供定制融合通讯软 件平台. 主要从事液晶模组信号检测系统研发生产, 通信及计算机网络相关产品 研发、销售及相关技术服务,同时覆盖测试、设备、产品、智能、通讯等五大领 域. 现根据客户要求及市场前景,为进一步提高产品质量与市场竞争力, 保证品 质稳定性, 公司决定投资
100 万元利用现有厂房, 依托现有生产设备扩建液晶模 组全自动检测设备
5000 套、 视网膜液晶屏信号测试设备
5000 套、 检测液晶模块 的POGPPIN 压接设备
5000 套、 自动化测试设备
6000 套、 汽车电子测试设备
2000 套、半导体测试设备
1000 套、通讯设备
10000 套,并对全厂产品产能增加激光 切割和激光刻字工艺. 扩建后公司年产液晶模组全自动检测设备
10000 套、 视网膜液晶屏信号测试 设备
10000 套、检测液晶模块的 POGPPIN 压接设备
20000 套、液晶检测治具设 备30000 套、自动化测试设备
6000 套、汽车电子测试设备
2000 套、半导体测试 设备
1000 套、通讯设备
10000 套. 本次扩建实际总投资
100 万元,其中环保投资
10 万元,占比 10%.本次扩 建不新增员工,从现有人员中进行调剂.企业现有职工
600 人,年工作
260 天. 其中
50 人为行政办公人员,实行一班制,每班
8 小时.其余
550 人为车间生产 工作人员, 实行一班制, 平均每班
12 小时 (9:00~20:00, 偶尔加班, 不超过 10:00) , 机器设备年运行时数为
3120 小时,回流焊、波峰焊、网框清洁工序工作时间为 260*8h=2080h/a. 本次扩建一个食堂,提供员工中、晚2餐. 以新带老措施:现有项目网框清洁工序使用的酒精量较大, 且在车间无组织 排放.本项目以新带老,将该工段废气经集气罩收集后,经现有废气处理设施处 ―