编辑: 阿拉蕾 | 2019-03-13 |
一、 概述 试验变压器又称升压器, 它是发电站、供配电系统及科研单位等广大用户的 基本试验设备,用于对各种电气产品、电器元件、绝缘材料等进行规定电压下的 绝缘强度试验,考核产品的绝缘水平,发现被试品的绝缘缺陷,衡量过电压的能 力.
结构 本系列产品铁芯为单相芯式,采用优质冷轧取向硅钢片叠制而成,紧固方式 采用钢材作夹件. 高压线圈为圆筒多层塔式,由优质聚酯漆包线及高耐压值绝缘 材料绕制而成.低压线圈在外.仪表线圈为一独立绕组,一般情况下为 100V. 壳体为八角形,10KVA 以上的试验变压器装有可移动的铁轮.具有重量轻、体 积小、移动方便、性能优越等特点.
二、 工作原理
1、交流、交直流试验变压器: 将工频电源输入操作箱(或操作台) ,经自藕调压器调节电压输入至试验变 压器的初级绕组.根据电磁感应原理,在次级(高压)绕组可获得工频高压.此 工频高压经高压硅堆整流及电容滤波后可获得直流高压, 其幅值是交流高压有效 值的 1.4 倍.只不过在使用直流时应抽出短路杆,在使用交流时,插入短路杆.
2 交流试变原理图 交直流试变原理图
2、带抽头试验变压器: 为了同时满足一个变压器电压较高电压较小与电流较低电流较大之间的矛 盾,将高压绕组分成两个来绕,一个是电流较大的绕组,另一个是电流较小的绕 组,然后两个绕组串接分别引出,原理示意图如下:
3、串级试验变压器: 为了得到更高电压的试验变压器,也可采用串级的方法获得更高的电压.图 二为三级串试验变压器的原理接线图.其中三台变压器的容量和电压关系满足: P1=2P2=3P3,U(总)=U1+U2+U3S,
3 串级试变原理图
四、技术参数
1、交流试验变压器参数(常用规格): 型号容量(KVA) 输出电压 (KV) 输出电流 (mA) 输入电压 (V) 输入电流 (A) HYG-1.5KVA 1.5
50 30
200 7.5 HYG-2KVA
2 50
40 200
10 HYG-3KVA
3 50
60 200
15 HYG-5KVA
5 50
100 200
25 100
50 HYG-6KVA
6 10
600 220
27 50
120 200
30 100
60 HYG-10KVA
10 50
200 200
50 400
25 100
100 200
50 400
25 150 66.7
200 50
400 25
4 HYG-15KVA
15 50
300 200
75 400 37.5
100 150
200 75
400 37.5
150 100
200 75
400 37.5 HYG-20KVA
20 50
400 200
100 400
50 100
200 200
100 400
50 150 133.3
200 100
400 50 HYG-30KVA
30 50
600 400
75 100
300 150
200 HYG-40KVA
40 50
800 400
100 100
400 150 266.7 HYG-50KVA
50 50
1000 600 83.3
100 500
150 333.3 HYG-75KVA
75 50
1500 600 108.3
100 750
150 500 HYG-90KVA
90 50
1800 600
150 100
800 150
600 HYG-100KVA
100 50
2000 600 166.7
2、交直流技术参数:
5 交直流两用型试变的参数同上表,直流参数中的额定直流电压为交流的 1.4 倍,额定直流电流为交流电流的 0.7 倍. 使用注意事项 试验变压器应和操作箱(台)配套使用,操作箱(台)的使用方法,请详细参阅 操作箱(台)使用说明书. 变压器外壳、高压尾必须接地.为确保安全,试验人员和其它被试验设备与试验 变压器之间必须保持足够的距离. 试验变压器的输出一般应串接限流电阻以保护设备安全. 串级试验变压器接线示意图