编辑: 赵志强 2019-03-13
? Smart Diagnostic Monitoring Technologies  高频局部放电带电检测解决方案 ? PD61 高频局部放电带电检测与定位仪? ? ? ? 适用于电缆、变压器等设备的高频局部放电检测、诊断与定位.

独一无二的电缆局部放电双端定位功能, 解决了电缆局部放电定位的 核心问题.? ? Smart Diagnostic Monitoring Technologies 主要优势? ?

6 通道同步采样,采样率 100MS/s,准确还原放电脉冲波形.? ? 实时动态三维 PRPS 和PRPD 图谱,具备现场录像功能,可保存并回放.? ? 累积 PRPD 图谱, 自动叠加任意时间段图谱数据, 有效应对间歇性放电缺陷.? ? 时域滤波法可有效排除各类窄带和宽带噪声干扰.? ? 可视化降噪功能,根据脉冲频率、时长等波形特征分离噪声.? ? 支持无线同步、感应同步,适用于户外电缆测试时获取工频相位信息.? ? 电池供电,平板电脑操作,软件功能强大.? ? 电缆单端局部放电定位功能,根据放电反射脉冲时间差实现缺陷定位.? ? 电缆双端局部放电自动定位功能,大幅提升定位成功率,能够同时自动定位 多个放电缺陷.? ? 电缆双端局部放电定位功能为业界首创,解决了电缆缺陷定位困难的核心问题. ? ? 两台 PD61 在电缆沿线两测试点部署, 经GPS 卫星授时, 实现时钟严格同步.? ? 两台 PD61 同时测量局部放电信号,并记录所有放电脉冲的到达时刻.? ? 检测软件综合两台 PD61 检测数据,实现检测点之间所有放电的自动定位.? ? ? ? Smart Diagnostic Monitoring Technologies 分析与诊断 ? PD61 能够统计各通道的 PRPS 图谱、 PRPD 图谱和任意时段的累积 PRPD 图谱. ? PD61 能够显示各同步采集通道的原始脉冲波形, 通过脉冲极性对比, 筛选与 其他通道极性相反的脉冲,有效判断信号来源,排除地网干扰.        ? PD61 能够根据每个脉冲的频率、时长等波形特征,结合 PRPD 图谱实现噪声 信号可视化分离,降噪效果相比传统的盲目选择测试频段有很大提升. ? Smart Diagnostic Monitoring Technologies ? PD61 能够对电缆局部放电进行单端定位, 在电缆一端能够检测到局部放电反 射波脉冲的情况下,通过小波分析统计功能消除噪声干扰,实现局部放电信 号的准确定位. ? 对于在电缆一端无法检测到局部放电反射波脉冲的情况, PD61 可通过 GPS 授 时成对工作,实现精确的电缆局部放电双端定位. ? Smart Diagnostic Monitoring Technologies 成功案例:北京电科院 110kV 电缆局部放电定位试验 ? ? 被测电缆情况:? ? 110kV 电缆长

240 米,分别连接 110kV?GIS 和110kV 变压器.? ? 电缆中间某处存在人为制作的典型内部缺陷.? ? ? 局部放电检测设置:? ? 两台检测仪放置在电缆两端,各连接

1 只钳形 HFCT 传感器.? ? HFCT 传感器分别安装在电缆 GIS 侧与变压器侧接地线上.? ? ? 电缆升压至 40kV 时,两台检测仪均检测到局部放电信号:? ? GIS 侧PRPD 图谱?变压器侧 PRPD 图谱? ? ? GIS 侧PRPS 图谱?变压器侧 PRPS 图谱? ? Smart Diagnostic Monitoring Technologies ? 专家诊断结果为"绝缘内部缺陷? C?Internal?PD",与预设电缆缺陷相符.? ? ? ? 软件显示定位结果为距离 GIS 侧95 米处,与预先设置缺陷的电缆接头位置 完全相符.? ? ? 定位结果:95 米

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)