com.cn/energy-management 8DJH 型二次配电开关柜 额定电压
24 kV 气体绝缘 可扩展自由组合、灵活配置 8DJH - 我们创新思维的一次飞跃,适用于所有场所的解决方案 8DJH - 灵活配置的开关柜理念 三十年前,随着中压气体绝缘开关柜技术的开发,西门子奠 定了此项技术在全球成功运用的基础.西门子基于几十年来 在技术、生产和应用方面的经验而成为全球范围的领跑者, 仅仅在二次配电系统已经安装 600,000 功能单元. 8DJH - 高效、保护环境、创新 8DJH 既能订制用户需求,又能提供标准化的、具有成本优势 的产品解决方案,综合了经过实践验证的 8DJ 和8DH 型开关 柜的技术,融合了创新的内容,使8DJH 开关柜能提供可靠的 质量保证和最大化的服务连续性,最优性能价格比和投资安 全.另外 8DJH 秉承元器件可以完全回收和保护生态的理念. 8DJH 型开关柜 - 气体绝缘、自由组合 ? 参数最高
24 kV,20 kA ? 母线电流
630 A,馈线电流最大
630 A ? 气体绝缘,终生密封,不受环境影响,免维护 ? 独特的激光焊接密封气箱技术 ? 单体柜及组合柜两侧均可扩展 ? 组合柜方案可实现不同柜型的自由组合、灵活配置 ? 柜体(母线)联接简单、快捷 ? 金属封闭,结构紧凑 ? 逻辑机械联锁装置 ? 工厂组装,通过型式试验 开关柜参数 额定电压 kV
24 额定绝缘水平 额定短时工频耐受电压 kV
65 额定雷电冲击耐受电压 kV
125 额定频率 Hz
50 额定电流 母线 A
630 负荷开关馈线 A
630 断路器馈线 A
630 变压器馈线 A
200 1) 额定短时耐受电流 对于开关柜 tk =
1 s 最大 kA
20 对于开关柜 tk =
4 s* 最大 kA
20 额定峰值耐受电流 最大 kA
50 额定短路关合电流 负荷开关馈线 最大 kA
50 断路器馈线 最大 kA
50 变压器馈线 kA
50 额定短路开断电流 断路器馈线 最大 kA
20 环境温度 不带二次设备 ℃ -25/-40* 到+70 带二次设备 ℃ -5/-15 2) /-25 2) 到+55 储存 / 运输带二次设备 ℃ -40 到+70 防护等级 一次高压带电部分 IP
67 开关柜外壳 IP2X/3X* 低压箱 IP3X/4X* 内部电弧等级 IAC * 靠墙安装 A FL 到21 kA (1s) 自由安装 * A FLR 到21 kA (1s) * 8DJH 向全球范围供货,有IEC 标准和 GB 标准柜型?? 1) 取决于高压熔断器??2) 取决于二次设备 单元柜 310/430 1200/1400 电缆直连柜 K/K(E) 不带/带快速接地开关
310 1200/1400 环网馈线柜 R
500 1200/1400 变压器柜 T
430 1200/1400 断路器柜 L 更多柜型请参见产品样本
140 0 连接 左右宽度 (mm) 母线 母线
840 电缆 母线
840 母线 电缆
840 组合柜 柜型 宽度 (mm) R? R
620 K? R
620 R? K
620 R? L
740 L? R
740 K? L
740 L? K
740 R? S
740 R? T
810 K? T
810 K(E)L
860 L? L
860 K(E)T
930 柜型 宽度 (mm) R? R? R? R? R
1550 R? R? R? R? L
1670 R? R? R? L? L
1790 R? L? L? L? R
1910 R? L? L? L? L
2030 R? R? R? R? T
1740 R? R? R? T? T
1930 柜型 宽度 (mm) R? R? R? R? R? R
1860 R? R? R? R? R? L
1980 R? R? R? R? R? T
2050 R? R? R? R? L? L
2100 柜型 宽度 (mm) R? R? R
930 R? R? L
1050 R? L? R
1050 L? R? R
1050 R? R? S
1050 R? R? T
1120 R? L? L
1170 L? R? L
1170 L? L? R
1170 L? L? L
1290 R? T? T
1310 柜型 宽度 (mm) R? R? R? R
1240 R? R? R? S
1360 R? R? R? L
1360 R? L? R? R
1360 L? R? R? R
1360 R? R? L? R
1360 R? R? R? T