编辑: hyszqmzc 2019-06-09

1 、基层清理:施工前将验收合格的基层清理干净.

2 、刷基层处理剂:将配好的底胶用长把滚刷涂刷在大面积基层上,厚薄一致,不得有漏刷和白底现象,阴阳角、管根部位可用毛刷涂 刷,干燥至不粘手时可进行下道工序.

3 、铺贴附加层:管根、阴阳角部位加铺一层卷材.按规范及设计要求将卷材裁成相应的形状进行铺贴,每边宽度不小于

150 L.

4 、铺贴卷材:将改性沥青防水卷材按铺贴长度进行裁剪并卷好备用,操作时将已卷好的卷材,用φ30 的管穿入卷心,卷材端头 比齐开始铺的起点,点燃汽油喷灯或专用火焰喷枪,加热基层与卷材交接处,喷枪距加热面保持 300mm 左右的距离,往返喷烤、观察 当卷材的沥青刚刚熔化时, 手扶管心两端向前缓缓滚动铺设, 要求用力均匀、 不窝气, 铺设压边宽度应掌握好, 满贴法搭接宽度为 80mm.

5 、热熔封边:卷材搭接缝处用喷枪加热,压合至边缘挤出沥青粘牢.卷材末端收头用沥青嵌缝膏嵌固填实.

6 、保护层施工:平面做水泥砂浆或细石混凝土保护层;

立面防水层施工完,应及时抹水泥砂浆保护层. (3) 、质量控制 1) 、高聚物改性沥青防水卷材和胶粘剂的规格、性能、必须按设计和有关标准采用,应有合格的出厂证明,复试检验合格,先抽 取3卷进行外观质量和尺寸检验,合格后,任取一卷作物理性能检验,检验满足下表物理指标. 2)、外观质量检验不得出现孔洞、铬伤、漏胎、涂改不均、折纹、皱折、裂纹、缺边等. 3) 、防水层严禁有破损和渗漏现象. 4) 、基层应平整,无空鼓、起砂,阴阳角应呈圆弧形,圆弧半径

100 ~150 L. 5) 、改性沥青胶粘剂涂刷应均匀,不得有漏刷、透底和麻点等现象. 6) 、上下层卷材不得相互垂直铺贴,上下层及相邻两附卷材的搭结缝应错开,上层盖下层卷材不小于

100 L,收头应嵌牢固. 7) 、卷材粘结应牢固,无空鼓、损伤、滑移翘边、起泡、皱折等缺陷. 8) 、卷材搭接不良:接头搭接形式以及长边、短边的搭接宽度偏小,接头处的粘结不密实,接槎损坏、空鼓;

施工操作中应按程 序弹标准线,使与卷材规格相符,操作中齐线铺贴,使卷材接长边不小于 100mm,短边不小于 150mm,允许偏差-10 L. 9) 、空鼓:铺贴卷材的基层潮湿,不平整、不洁净、产生基层与卷材间窝气、空鼓;

铺设时排气不彻底,窝住空气,也可使卷材 间空鼓;

施工时基层应充分干燥,卷材铺设应均匀压实. 10) 、管根处防水层粘贴不良:清理不洁净、裁剪卷材与根部形状不符、压边不实等造成粘贴不良;

施工时清理应彻底干净,注意 操作,将卷材压实,不得有张嘴、翘边、折皱等现象. 11) 、渗漏:转角、管根、变形缝处不易操作而渗漏.施工时附加层应仔细操作;

保护好接槎卷材,搭接应满足宽度要求,保证特 殊部位的质量. 12) 、火焰加热卷材应均匀,不得过分加热或烧伤卷材.卷材接缝部位必须益处热熔的改性沥青胶. 13) 、防水层铺贴不得在雨天大风天施工. (4) 、安全环保措施 1)、防水层所用卷材、基层处理剂等均属易燃品,应单独存放,远离火源,做好防火工作,备好相应的消防器材,操作时应通风,夜 间有足够的照明. 2)、 禁止施工现场焚烧剩余废卷材,将烧环境污染. 3)、进入施工现场,必须正确使用劳保用品. 4)、禁止将工具等物品放在女儿墙上,以防物体打击事故发生. 5)、禁止在施工区、生活区内乱拉乱接,若需........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题