编辑: 赵志强 2019-06-30

50000 小时 CPU 32-bit 400MHz RISC 存储器 128M FLASH + 64M DDRAM USB Host

1 个USB Host 通讯端口 COM1:RS232/RS422/RS485,COM2:RS232C/RS485(COM3 选配) 电气规格 额定功率 小于 5W 额定电压 DC24V 输入范围 12~28VDC 结构规格 外壳材料 ABS 塑料 外形尺寸 213W*159.0H*36.0Dmm 安装开孔尺寸 192W*138Hmm 净重0.6kg DB6610/6310 变频恒压供水控制器 技术指标 -2- 环境规格 工作温度 -10~60℃ 工作湿度 10~90%RH(无冷凝) 存储温度 -20~70℃ 存储湿度 10~90%RH(无冷凝) 冷却方式 自然风冷 1.3 控制器主机技术指标 项目内容电源输入电压范围 AC220V±15% 额定频率 50/60Hz 额定功耗 15W 数字端子 数字控制信号输出(RUN、EMG) 开关量输出 3A/30V +5V 传感器电源 最大供电电流 50mA +24V 输出 最大供电电流 300mA 继电器触点容量 3A/250V(AC)或3A/30V(DC) 模拟端子 PI 采样分辨率 5V/10BIT VRC 分辨率/最大负载电流 0.5%/10mA 环境条件 环境温度 -10℃~70℃ 环境湿度 90%以下(无水珠凝结) 振动 0.6g 以下 外形尺寸 长*宽*厚(mm) 主机:125*110*69 重量1.3kg DB6610/6310 变频恒压供水控制器 技术指标 -3-

二、控制器的安装 2.1 控制器的外形尺寸 1) 、触摸屏的外形尺寸 安装开孔尺寸:192 38mm DB6610/6310 变频恒压供水控制器 控制器的安装 -4- 2) 、主机的外型尺寸 2.2 控制器的安装 安装时在控制柜前面板上开一个 192*138mm 方孔,将触摸屏镶嵌于控制柜的前面板上, 用随机的紧固件锁定.主机可在控制柜内适当的位置安装,可用标准的 35mm 导轨安装,也可 用M4 的螺栓安装在适当位置.

三、控制器的接线 3.1 实物端子排布图 DB6610/6310 变频恒压供水控制器 控制器的接线 -5- 3.2 控制器的端子接线说明 端子名称 说明端子名称 说明1485A RS-485 通讯口 +

24 GND 公共端

2 485B RS-485 通讯口 -

25 R/S 控制器自动运行信号,闭合 时自动运行

3 CM 公共端(端子 4,5 使用)

26 X1 多功能输入端

1 4 RUN 接变频器的运行控制端

27 X2 多功能输入端

2 5 RST 接变频器的复位端

28 X3 多功能输入端

3 6 B1

1 号泵变频泵控制接点

29 X4 多功能输入端

4 7 D1

1 号泵工频泵控制接点

30 X5 多功能输入端

5 8 B2

2 号泵变频泵控制接点

31 X6 多功能输入端

6 9 D2

2 号泵工频泵控制接点

32 LA 低水位信号输入端

10 B3

3 号泵变频泵控制接点

33 S1 第二压力或消防巡检信号输 入端

11 D3

3 号泵工频泵控制接点

34 FI 消防信号输入端

12 B4

4 号泵变频泵控制接点

35 ALM 变频器故障输入信号端

13 D4

4 号泵工频泵控制接点

36 VRC 控制器模拟电压输出

14 B5

5 号泵变频泵控制接点

37 GND 公共端

15 D5

5 号泵工频泵控制接点

38 PI2 第2模拟输入信号

16 B6

6 号泵变频泵控制接点

39 +5V 接远传压力表高端

17 D6

6 号泵工频泵控制接点

40 PI1 第1模拟输入信号

18 XB 小泵控制接点

41 GND 公共端

19 DCF 电磁阀控制接点

42 +24V 输出 DC24V(300mA)

20 FA 故障报警输出触点

21 COM 泵输出继电器公共端

22 L 电源 AC220V 火线

23 N 电源 AC220V 零线 DB6610/6310 变频恒压供水控制器 端子接线说明 -6-

四、触摸屏的使用 4.1 运行画面 控制器上电瞬间触摸屏显示开机画面后系统进入自动画面, 若进入自动状态需要控制器端 子R/S 和GND 闭合. 运行画面 4.2 参数设定 1) 、点击左下角的(开始菜单) ,出现(参数设定)再点击进入密码输入画面 初始密码