编辑: 达达恰西瓜 2019-07-01
电厂原煤仓案例 ――山东某电厂700T原煤仓案例

1 输煤系统简要流程 原煤仓 传统测量方法的缺陷 粉煤在料仓内可能产生挂壁、鼠洞、架桥等情况 粉煤在料仓内扬尘严重,干扰设备的工作 挂壁引起虚假测量 架桥引起虚假测量 扬尘引起虚假测量

2 测量原理 储仓装载卸载物料时,会引起金属支撑腿的微小形变 施加压力长度会压缩,释放压力后形变恢复 施加拉力长度会拉伸,释放应力后形变恢复 贴片式传感器具有极高的灵敏度,可以检测这些微小的形变

3 W L DL W L DL At Rest 测量原理 将贴片式传感器用螺栓固定在料仓的支撑结构上就组成了一个测量系统 贴片式传感器受力示意 传感器安装位置示意

4 系统配置

5 每个料仓安装: 8片贴片式传感器 4个接线盒 1个显示控制器 安装实例 ?现场实景 安装实例 安装实例 安装实例 测试结果 ?系统上料和用料的时候,重量值变化极为均匀,没有跳变、丢失数据的现象 测试结果 ?从凌晨2:14分到4:14分2个小时时间内,贴片式显示的重量值据减少了100T ,这个和之前了解到的每小时消耗50T煤非常吻合.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)