编辑: 过于眷恋 2019-07-01

5、整体项目结算完毕后,中标人向招标人提交请款报告及至结算总 价格 100%的有效增值税专用发票,招标人在收到前述材料之日起

20 日内 向中标人支付至结算价的 95%;

6、结算余款 5%作为质保金,在质保期满后,通过质保验收,无质量 服务问题一次性无息支付给中标人.

10 投标有效期 投标有效期为

90 天(日历日)

11 特别说明 招标文件中标注 号的为关键参数或指标,对这些关键参数或指 标的任何负偏离或不满足将导致废标. 同时, 为方便评委评标, 建议投标人在投标文件的前页制作评标指引. 麻涌垃圾处理厂三期(餐厨项目)污水脱氮系统采购项目 第8页

第二章 货物需求一览表及技术规格 麻涌垃圾处理厂三期(餐厨项目)污水脱氮系统采购项目 第9页

一、总则 1.1 本招标文件(技术部分)适用于东莞市东实新能源有限公司麻涌垃圾处理厂三期(餐厨项目) 污水脱氮系统采购.本招标文件提出了餐厨垃圾污水处理脱氮系统和污泥脱水工艺设计、设备、电器、 仪表及管道阀门及配套设施、结构、性能、安装、调试和售后服务等方面的技术要求. 1.2 本招标文件提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术要求作出详细规定, 也未充分引述 有关标准及规范的条文.投标人应保证提供符合本招标文件和相关工业标准的优质产品. 1.3 本招标文件所引用的标准若与投标人所执行的标准发生矛盾时,按较严格的标准执行. 1.4 投标人在招标货物制造中,发生侵犯专利权的行为时,其侵权责任与业主无关,应由投标人承 担相应的责任,并不得影响业主的利益. 1.5 在合同签订后,业主有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求.

二、项目概况 项目地址:本项目改造工程位于东莞市麻涌镇餐厨垃圾处理厂污水处理区域 建设规模:沼液处理量 350m

3 /d,设计能力达到 400m

3 /d. 2.1 建设原则 本工程新增一套处理能力 350m

3 /d 的沼液脱氮反应器系统. 设计能力达到 400m

3 /d.和污水处理量为 400m

3 /d 的污水脱泥系统 2.2 运行条件 2.2.1 厂址条件 地震设防:抗震设防烈度为

7 度,设计基本地震加速度值为 0.10g. 场地类别: II 类. 2.2.2 气象条件 东莞市属亚热带海洋性季风气候,光热充足,气候温和,雨量充沛.风向季节变化明显,春夏季 盛行东南风,秋冬季盛行北风. 多年平均气温 23.1℃;

多年极端最低气温 3.1℃;

多年极端最高气温 37.8℃;

全年盛行风向 NWN;

多年平均降雨量 1819.9mm;

平均湿度 80%;

麻涌垃圾处理厂三期(餐厨项目)污水脱氮系统采购项目 第10 页2.3 进、出水水质 表1 脱氮反应器进、出水水质 水质指标 COD pH NH3-N 总氮 单位 mg/L 无量纲 mg/L mg/L 进水数值 8000~15000 7~9 2000-3000 2500-3500 出水数值 4000~8000 7.5-9 600-1000 800-1200 注:来水要求是经过固液分离后的清液. 2.4 招标内容 除臭系统 废水(自厌氧后的清液) 隔栅/沉淀/调节池 气浮 反硝化池 硝化池 UF 系统 NF 系统 出水(达标纳管排放) 注:虚线内为新增脱氮反应器系统 脱氮反应器 污泥浓缩池 两相离心机 泥外运 麻涌垃圾处理厂三期(餐厨项目)污水脱氮系统采购项目 第11 页 招标设备流程说明:废水从原调节池末端取水,泵入新增的脱氮反应器,同时回流一部分的原有 系统的好氧硝化池的泥水混合液,在脱氮反应器中的高效脱氮菌种作用下,发生大量的短程反硝化和 厌氧氨氧化反应,从而达到去除氨氮和总氮的目的,同时可以降解部分的有机物,出水自流到原有系 统的反硝化池.另还建立一个收集 UF、NF、芬顿各系统的高浓废水 200m

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题