编辑: kr9梯 2019-07-01

742 度,87 年2月冬天则为

457 度,因此季节对用电有极大的影响. 夏季冷气机、电扇、冰箱等用电量增加,且夏季休闲活动增多,照明、洗衣 机也相对增加.在冬、春季乾衣机、电热器、电磁炉的使用次数增加.下表 为「常用电器日耗电估计表」 ,读者可依帽砑啊副淼频缂郾怼构浪慵抑忻 月电费. (1)每月电费按实用电度照上列电价计算,但实用电度不及底度者按底度 计收. (2)非营业用户因实施隔月抄表、收费,其计费之分段度数概加倍计算. (3)军眷用电按「现役军人家属用电优待付费办法」之规定计收. (4)公私立各级学校用电按非营业用电电价第一段单价计收. (5)公用路灯用电按非营业用电电价五折计收. (6)用户迟延缴付电费,依本公司营业规则第五十七条规定加计迟延缴 费用,并於下次电费中收取. (7)如依本公司营业规则第三十八条第一项各款停止供电或限制用电时

4 ,按同规则第三十九条相关规定扣减电费 (以上资料依ㄍ宓缌竟甲钚卤曜) 伍、实验设备及器材:

一、设备 分离式冷气机 综合压力表组 夹式电流表 电子式风速计 直尺 计算机 R-22 冷媒瓶 空气线图 瓦特计 乾湿球温度计

6 支 冷煤回收机 水平尺

二、工具 螺丝起子 活动板手 六角板手 尖嘴钳 斜口钳 剥线钳 压接钳 切管刀 美工刀 绞刀

三、材料 铜管 3/8 强力胶 保特瓶 保温材料 水盆 透明水管 导线 2.0mm(红;

黑;

蓝;

白)接地线 3.5mm(绿) 陆、实验方法与步骤:

一、安装分离式冷气机,规格如下: 分离式冷气机名牌如下: 大同冷暖气机

(一)室内机铭牌 型号:FT-252SYE 电源:1φ220V60HZ 冷气消耗电功率:室内 22W 冷气运转电流:室内 0.11A 总重量:8KG 机体外观尺寸:790*265*174 宽*高*深(mm)

5

(二)室外机铭牌 型号:R-252SYE 电源:1φ220V60HZ 能源效率比:2.43kcal/hw 冷气消耗电功率:1.028kw 冷气运转电流:5A 起动电流:25A 总重量:31kg 机体外观尺寸:770*530*200 宽*高*深(mm) 冷媒种类及填充量:R-22 0.69kg

二、运转分离式冷气,并按照以下程序记录相关数爰袄砺奂扑

(一) 室内机凝结水直接排掉(采数位式电流表电压表测试) 1.运转数扑: (1) 室内机出风口温度:21℃d.b. 22℃w.b. 室内机回风口温度:29℃d.b. 25℃w.b 电流:3.3A 电压:223V 风速(v) :4 m/sec 面积(A) :0.0576 m

2 Q=v*A=0.0576m

2 *4m/sec*3600sec/hr*0.9=746m

3 /hr G=Q/SPV=746/0.83=899kg/hr R=G*I=899*3.7=3326kcal/hr P=VI=223*3.3=735.5W EER=R/W=3326/735.5=4.5kcal/hr/w

6 (2) 室内机出风口温度:21℃d.b. 22℃w.b. 室内机回风口温度:29℃d.b. 25℃w.b 电流:3.2A 电压:223V 风速(V) :4 m/sec 面积(A) :0.0576 m

2 风量:12960 Q=0.0576m

2 *4m/sec*3600sec/hr*0.9=746m

3 /hr G=Q/SPV=746/0.83=899kg/hr R=G*I=899*3.7=3326kcal/hr P=VI=223*3.2=715.5W EER=R/W=3326/714=5 kcal/hr/w (3) 室内机出风口温度:20.5℃d.b. 21℃w.b. 室内机回风口温度:28℃d.b. 24℃w.b 电流:3.2A 电压:225V 风速(V) :4 m/sec 面积(A) :0.0576 m2 Q=0.0576m

2 *4m/sec*3600sec/hr*0.9=746m

3 /hr G=Q/SPV=746/0.83=899kg/hr R=G*I=899*2.7=2427kcal/hr P=VI=225*3.2=720W EER=R/W=2723/720=3.3 kcal/hr/w (4) 室内机出风口温度:20.5℃d.b. 21℃w.b. 室内机回风口温度:29℃d.b. 25℃w.b 电流:3.2A 电压:222V 风速(V) :4 m/sec 面积(A) :0.0576 m

2 Q=0.0576m

2 *4m/sec*3600sec/hr*0.9=746m

3 /hr G=Q/SPV=746/0.83=899kg/hr R=G*I=899*3.7=3326kcal/hr P=VI=222*3.2=710.4W EER=R/W=3326/710.4=4.6 kcal/hr/w 2.室内机凝结水直接排掉运转结果分析:EER 值为 3.3 到5之间