建筑灭火器配置设计规范 国家质量监督检验检疫总局 中华人民共和国建设部 联合发布 总则1.

0.1 为了合理、 有效地配置灭火器,及时地扑救工业与民用建筑的初起火 灾,减少火灾损失,保护人身和财产的安全,特制订本规范. 1.0.2 本规范适用于生产、使用和贮存可燃物的工业与民用建筑(包括普通 住宅).本规范不适用于生产、贮存火药、弹药、火工品、花炮的厂房和库房. 1.0.3 灭火器应作为扑救各类工业与民用建筑工程初起火灾的第一线的规 模有限的灭火装备使用, 即使在已安装了室内消火栓系统或自动喷水系统等固定 灭火装置的场所也必须配置灭火器.本规范不适用于固定灭火系统配置设计. 1.0.4 本规范规定配置的灭火器的数量或需配灭火级别是最低要求, 设计或 使用单位可配置灭火剂量规格、 灭火级别规格更大或数量更多的灭火器以增强消 防安全保护能力. 1.0.5 配置的灭火器的类型、规格、数量及其设置位置应作为建筑消防工程 的设计内容, 并在工程设计图纸上标明.建设单位应将建筑灭火器配置设计平面 图、 设计计算书和建筑灭火器配置表一并送建筑工程所在地县级以上公安消防监 督部门审核.对于已建(已投入使用)的各类工业与民用建筑的建筑灭火器配置 的更改、修正设计,其配置设计技术文件亦应送审. 1.0.6 建筑灭火器的配置设计, 除执行本规范的规定外, 尚应符合国家现 行 的有关标准、规范的要求.

2 术语和符号 2.1 术语 2.1.1 灭火器配置场所 Distribution place of fire extinguisher 指存在可燃物,要求配置灭火器的场所,如油漆间、配电间、仪表控制室、 住宅、厨房、餐厅、客房、歌厅、酒吧、办公室、会议室、实验室、资料室、阅览室、更衣 室、厂房、库房、观众 厅、舞台等. 2.1.2 计算单元 Calculation unit 建筑灭火器配置设计计算单元(以下简称计算单元)系指将建筑中的单个的 特殊灭火器配置场 所, 或若干个相连通的且危险等级和火灾种类均相同的灭火器配置场所作为 一个总的灭火器配置场 所进行建筑灭火器配置设计计算的组合部分.组合场所计算单元的保护面 积、保护距离和灭火器的 配置数量等均应按将该计算单元所包括的各个灭火器配置场所作为一个场 所的规定进行配置设计与 计算. 2.1.3 保护距离 Travel distance 系指灭火器配置场所内任一可能着火点到最近灭火器设置点的行走路线的 各段长度之和. 2.1.4 灭火器的最大保护距离 Greatest travel distance 系指灭火器的最大保护范围, 该范围在空旷的大面积房间内是以灭火器设置 点为圆心以灭火器 的最大保护距离为半径的一个保护圆,保护圆不得穿越墙壁;

在有隔墙阻挡 的情况下,灭火器的最 大保护距离可以是通过房门的行走路线的各条折线长度之和. 灭火器的最大 保护距离仅受火灾种 类、 危险等级和灭火器型式的制约,而与设置点配置灭火器的规格和数量无 关. 2.1.5 灭火级别 Rating 灭火级别定量和定性地表征灭火器的灭火能力及其适用扑救火灾的种类. 灭 火级别由数字和字 母组成, 数字表示灭火级别的大小,字母表示灭火级别的单位值及灭火器适 用扑救火灾的种类;

例如:MFZL5 型灭火器的灭火级别为 3A、14B;

其中 A 表示灭火器扑灭 A 类火 灾的灭火级别的一个单位 值,亦即灭火器灭 A 类火能力的基本单位,3A 组合表示 MFZL5 型灭火器能 灭3A 等级(定量)的A类火 试模型火(定性) ;