阳西海滨电力发展有限公司 阳海电〔2017〕134 号 阳西海滨电力发展有限公司

2 号机组烟气 超低排放改造项目自行验收意见

2017 年11 月27 日,阳西电厂召开

2 号机组烟气超低排 放改造项目竣工环保设施验收现场检查会.

验收小组由阳西海 滨电力发展有限公司(建设单位) 、南京国环科技股份有限公 司(环评单位) 、北京博奇电力科技有限公司(环保设计、施 工单位) 、广东贝源检测技术股份有限公司(验收报告表编制 单位)及特邀

3 名专家(名单附后)组成. 验收小组现场查阅并核实了本项目建设运营期环保工作 落实情况. 经认真研究讨论形成检查意见, 并提出建议和要求, 本公司认为本项目符合项目竣工环境保护验收条件,根据新 修订的《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境 保护验收暂行办法》 (国环规环评〔2017〕4 号)以及项目竣 工环境保护验收相关要求,现将本项目验收意见公示如下:

一、项目基本情况 本项目是对阳西海滨电力发展有限公司厂区内原有的

1、

2 号机组(2*600MW)实施改造,审批规模为原有的

1、2 号机 组超临界燃煤机组锅炉烟气超低排放改造项目, 本次验收为

2 号机组烟气超低排放改造内容.

二、验收监测结果 广东贝源检测技术股份有限公司出具的 《阳西电厂

2 号机 组烟气超低排放改造项目竣工环境保护验收监测报告表》 (贝 环境检测 QB 字〔2017〕第4104 号)表明:

(一)废气

2 号机组锅炉烟气中污染物烟尘、二氧化硫、氮氧化物排 放浓度均符合发改能源〔2014〕2093 号文及粤发改能电函 〔2015〕2102 号文要求的排放限值(即:在基准氧含量 6%条 件下,烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于

10、

35、50 毫克/立方米)要求,汞及其化合物排放浓度及烟气黑 度符合《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)中表

1 "燃煤锅炉"排放限值要求. 烟气脱硝、脱硫、除尘系统脱硝效率、脱硫效率及除尘效 率均符合西环函〔2017〕53 号文(SCR 脱硝系统脱硝效率不低 于80%、脱硫系统脱硫效率不低于 98%、除尘系统除尘效率不 低于 99.89%)的要求.

(二)无组织废气 氨储罐区边界监控点氨气浓度符合《恶臭污染物排放标 准》 (GB14554-93)新改扩建二级限值要求.

(三)厂界噪声 各监测点昼间、 夜间厂界噪声均符合 《工业企业厂界环境 噪声排放标准》 (GB12348-2008)3 类标准限值的要求.

(四) 煤质分析 验收监测期间,燃煤含硫量范围为0.59%~0.63%.

(五)污染物排放总量 根据验收监测结果核算,2 号机组锅炉烟气氮氧化物、烟尘、二氧化硫排放总量均符合阳环建审〔2017〕16 号文及西 环函〔2017〕53 号文要求.

(六)固体废物 项目产生的粉煤灰、 炉渣和脱硫石膏均签订了委托处理协 议, 委托处理综合利用. 生活垃圾定期清运后交当地生活垃圾 填埋场处理. 废矿物油和废弃SCR脱硝催化剂等危险废物均交有危险废 物处理资质的单位处理处置,签订了委托处理协议. 危险废物、一般工业固废临时暂存场所较规范.

三、结论 阳西电厂

2 号机组烟气超低排放改造项目建设内容和环 保设施等与环评基本一致, 基本落实了环境影响报告书及批复 文件提出的各项要求, 相关污染物达标排放, 固体废物得到妥 善处理处置.目前,本项目已完成建设项目环境保护设施竣 工验收,将正式投入生产. 公示期:2017 年11 月29 日-12 月29 日 举报