编辑: 赵志强 2019-07-01

50300 对工程质量验 收的划分 验收的方法 验收的程序及组织都提出了原则性的规定 本规范对此不 再重复 因此本规范强调在执行时必须与现行国家标准 建筑工程施工质量验收统 一标准 GB

50300 配套使用 1.0.5 根据标准编写及标准间关系的有关规定 本规范总则中应反映其他相关标准 规范的作用 第6页共6页钢结构工程施工质量验收规范 资料编号 GB 50205--2001 @

2 术语 符号 2.1 术语本规范给出了

11 个有关钢结构工程施工质量验收方面的特定术语 再加上现行 国家标准 建筑工程施工质量验收统一标准 GB

50300 中给出了

18 个术语 以上 术语都是从钢结构工程施工质量验收的角度赋予其涵义的 但涵义不一定是术语的 定义 本规范给出了相应的推荐性英文术语 该英文术语不一定是国际上的标准术 语 仅供参考 2.2 符号本规范给出了

20 个符号 并对每一个符号给出了定义 这些符号都是本规范各 章节中所引用的 第7页共7页钢结构工程施工质量验收规范 资料编号 GB 50205--2001 @

3 基本规定 3.0.1 本条是对从事钢结构工程的施工企业进行资质和质量管理内容进行检查验 收 强调市场准入制度 属于新增加的管理方面的要求 现行国家标准 建筑工程施工质量验收统一标准 GB

50300 中表 A.0.1 的检查 内容比较细 针对钢结构工程可以进行简化 特别是对已通过 ISO

9000 族论证的 企业 检查项目可以减少 对常规钢结构工程来讲 GB

50300 表A.0.1 中检查内容 主要含:质量管理制度和质量检验制度 施工技术企业标准 专业技术管理和专业工 种岗位证书 施工资质和分包方资质 施工组织设计(施工方案) 检验仪器设备及计 量设备等 3.0.2 钢结构工程施工质量验收所使用的计量器具必须是根据计量法规定的 定期 计量检验意义上的合格 且保证在检定有效期内使用 不同计量器具有不同的使用要求 同一计量器具在不同使用状况下 测量精度 不同 因此 本规范要求严格按有关规定正确操作计量器具 3.0.4 根据现行国家标准 建筑工程施工质量验收统一标准 GB

50300 的规定 钢结构工程施工质量的验收 是在施工单位自检合格的基础上 按照检验批 分项 工程 分部(子分部)工程进行 一般来说 钢结构作为主体结构 属于分部工程 对 大型钢结构工程可按空间刚度单元划分为若干个子分部工程 当主体结构中同时含 钢筋混凝土结构 砌体结构等时 钢结构就属于子分部工程 钢结构分项工程是按 照主要工种 材料 施工工艺等进行划分 本规范将钢结构工程划分为

10 个分项工 程 每个分项工程单独成章 将分项工程划分成检验批进行验收 有助于及时纠正 施工中出现的质量问题 确保工程质量 也符合施工实际需要 钢结构分项工程检 验批划分遵循以下原则:

1 单层钢结构按变形缝划分

2 多层及高层钢结构按楼层或施工段划分

3 压型金属板工程可按屋面 墙板 楼面等划分

4 对于原材料及成品进场时的验收 可以根据工程规模及进料实际情况合并或 分解检验批 本规范强调检验批的验收是最小的验收单元 也是最重要和基本的验收工作内 容 分项工程 (子)分部工程乃至于单位工程的验收 都是建立在检验批验收合格的 第8页共8页@www.sinoaec.com 钢结构工程施工质量验收规范 资料编号 GB 50205--2001 @ 基础之上的 3.0.5 检验批的合格质量主要取决于对主控项目和一般项目的检验结果 主控项目 是对检验批的基本质量起决定性影响的检验项目 因此必须全部符合本规范的规定 这意味着主控项目不允许有不符合要求的检验结果 即这种项目的检查具有否决权 一般项目是指对施工质量不起决定性作用的检验项目 本条中 80%的规定是参照原 验评标准及工程实际情况确定的 考虑到钢结构对缺陷的敏感性 本条对一般偏差 项目设定了一个 1.2 倍偏差限值的门槛值 3.0.6 分项工程的验收在检验批的基础上进行 一般情况下 两者具有相同或相近 的性质 只是批量的大小不同而已 因此将有关的检验批汇集便构成分项工程的验 收 分项工程合格质量的条件相对简单 只要构成分项工程的各检验批的验收资料 文件完整 并且均已验收合格 则分项工程验收合格 3.0.7 本条给出了当质量不符合要求时的处理办法 一般情况下 不符合要求的现 象在最基层的验收单元 检验批时就应发现并及时处理 否则将影响后续检验批 和相关的分项工程 (子)分部工程的验收 因此 所有质量隐患必须尽快消灭在萌芽 状态 这也是本规范以强化验收促进过程控制原则的体现 非正常情况的处理分以 下四种情况: 第一种情况:在检验批验收时 其主控项目或一般项目不能满足本规范的规定时 应及时进行处理 其中 严重的缺陷应返工重做或更换构件 一般的缺陷通过翻修 返工予以解决 应允许施工单位在采取相应的措施后重新验收 如能够符合本规范 的规定 则应认为该检验批合格 第二种情况:当个别检验批发现试件强度 原材料质量等不能满足要求或发生裂 纹 变形等问题 且缺陷程度比较严重或验收各方对质量看法有较大分歧而难以通 过协商解决时 应请具有资质的法定检测单位检测 并给出检测结论 当检测结果 能够达到设计要求时 该检验批可通过验收 第三种情况:如经检测鉴定达不到设计要求 但经原设计单位核算 仍能满足结 构安全和使用功能的情况 该检验批可予验收 ........