编辑: 迷音桑 | 2019-09-08 |
基本情况 表11项目名称重庆易和医院项目 建设单位重庆易和医院有限公司 法人代表江涛 联系人江涛 联系电话13896238326 邮政编码
405900 通讯地址重庆市城口县葛城街道任河一路
56 号建设地点重庆市城口县葛城街道任河一路
56 号 立项审批部门 城口县卫生和计划生育委员会 审批文号 城卫医【2017】2 号建设性质新建 改扩建 技改 行业类别 Q8411 综合医院 总投资3000 万元 环保投资
23 万元 投资比例 0.7% 占地面积800 平方米 总建筑面积
3500 平方米 评价经费万元 年能耗情况 煤―― 万吨,煤平均含硫量 ―― % 电15 万度 油――吨 天然气 ――m3 用水情况(万吨) 分类年用水量 年新鲜用水量 年重复用水量 生产用水 ―― ―― ―― 生活用水 0.8231 0.8231 ―― 合计0.8231 0.8231 ―― 1.1 项目由来 随着人民群众医疗保健意识的提高, 医疗服务的需求日益增长, 为方便城口县城区居 民就近就医, 改善区域就医条件, 重庆易和医院有限公司于重庆市城口县葛城街道任河一 路56 号商业裙楼投资建设 重庆易和医院项目 . 项目前期未取得《设置医疗机构批准书》前,项目名称暂定为 城口县(舜泰苑)人 和中医医院项目 ,后由于经营需要,在城口县卫生和计划生育委员会备案时正式定名为 重庆易和医院项目 . 根据《中华人民共和国环境保护法》和(国务院令第
253 号) 《建设项目环境保护管理 条例》 ,重庆渝佳环境影响评价有限公司受建设单位所委托,承担了 重庆易和医院项目 1.基本情况 表12的环境影响评价工作.接受委托后,重庆渝佳环境影响评价有限公司组织有关技术人员赴 现场进行踏勘,在认真调查和广泛收集资料的基础上,依据《环境影响评价技术导则》和 业主提供的关于项目基本资料,编制了完成《重庆易和医院项目环境影响评价报告表》 ,并 由建设单位报请环保主管部门.通过审批后的报告表及其批复文件将作为指导拟建项目建 设和环境管理的重要依据. 1.2 建设项目概况 1.2.1 项目概况 项目名称:重庆易和医院项目 建设单位:重庆易和医院有限公司 建设地址:重庆市城口县葛城街道任河一路
56 号 建设性质:新建 项目投资:3000 万元 建设内容及规模:项目购买城口县美都香榭小区 1#商业楼(独栋) 、租用 C 栋商业裙 楼门面经改造装饰后进行建设,建筑面积约 3500m2 .项目由
1 栋3F 独栋商业楼及
1 栋3F 商业裙楼(部分)组成,医院类别为一级综合医院,诊断科目为内科、外科、急诊科、 眼科、中医科、口腔科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、妇科、预防保健科,住院床 位50 张,项目最大日门诊量约
115 人次. 服务对象及范围:主要城区居民. 项目不设洗衣房、宿舍、太平间、备用发电机组;
项目换洗的床单等外协专业清洗公 司进行清洗. 1.2.2 工程内容 拟建项目组成见表 1.1. 表1.1 项目组成一览表 分类 项目组成 建设内容 备注 主体 工程 独栋区 为1栋独栋 3F 建筑,建筑面积约 1230m2 ;
1F 建筑面积约 408m2 , 设有接待大厅、 药房、 口腔科诊疗室 (牙椅3张)、诊断室、熬药间、卫生间、消毒室、清洗室、辅组 用房等;
2F 建筑面积约 408m2 ,设有口腔科诊疗室(牙椅
3 张)、诊断 室、检验室、技工室、牙科照片室、贮藏间、等候区、休息区、 清洁房、卫生间等;
3F 建筑面积约 288m2 ,设康复中心、评估室、医生办公室及卫 生间. 改造 裙楼区 为3F 商业裙楼部分,建筑面积约 2070m2 ;
改造 1.基本情况 表131F 建筑面积约 270m2 ,设有诊疗室、CT 及DR 室、检验中心、 输液室、库房等;
2F 建筑面积约 1730m2 ,设有住院床位
50 张、手术室、护士站、 配液室、医生办公室、卫生间等;
3F 建筑面积约 70m2 ,设为会议室、办公室、员工食堂、库房. 辅组 工程 食堂 裙楼区 3F 设员工食堂,提供一日
2 餐. 改造 办公区 裙楼区 2F 设医生办公室、3F 设会议室及办公室. 改造 公用 工程 供电系统 市政供电,依托小区供电线路. 依托 供水系统 市政管网供给,依托现有给水管网. 依托 排水系统 雨污分流,屋面雨水排入市政雨水管网;
污水经小区生化池收 集处理后排入市政污水管网,经城口县污水处理厂进一步处理 达标排放,最后汇入任河. 依托 空调系统 采用风冷式中央空调,空调机组
6 台,独栋区
3 台设于 3F 东侧 外墙,裙楼区
3 台设于裙楼区北侧. 新建 供氧系统 拟建项目不设供氧中心,项目服务期氧气采用外购氧气瓶的形 式.氧气瓶储藏于裙楼区 1F 的库房中. 新建 环保 工程 废气 医疗废物间设置通风及温控设施;
熬药异味经排气筒引入楼顶排放;
食堂油烟经油烟净化器处理后,接入配套商业油烟管道内;
污水处理设施的臭气采用活性炭吸附处理后经排气筒引至项目 裙楼楼顶排放. 新建 废水 新建的
1 座污水处理设施(处理能力 30m3 /d) ,采用格栅+调节 +生物接触氧化+沉淀+二氧化氯消毒工艺,出水达《医疗机构 水污染物排放标准》中表
2 的预处理排放标准,处理达标后接 入小区污水管网,再排入市政污水管网. 食堂废水经隔油处理(隔油池处理能力 2.0m3 /d)后排入新建污 水处理设施. 新建 固废 医疗废物暂存间位于去群楼区 1F 楼梯间,面积约 5m2 ,医疗废 物经分类收集后交有资质单位处置. 生活垃圾经垃圾桶收集后交市政环卫部门处理. 新建 1.3 公用工程 (1)给水 水源来自市政供水管网,依托现有给水管接口接入. (2)排水 项目实行雨污分流,屋面雨水排入市政雨水管网. 污水经自身达标后排入小区市政污水管网, 再排入市政污水管网, 经城口县污水处理 厂进一步处理达标排放,最后汇入任河. (3)供电 电源来自国家电网,该地块现有电力线网接口接入. (4)空调系统 1.基本情况 表14项目采用风冷式中央空调,空调机组
6 台,独栋区与裙楼区各设
3 台. (5)供氧系统 拟建项目不设供氧中心, 项目服务期氧气采用外购氧气瓶的形式. 氧气瓶储藏裙楼区 于1F 的库房中. 1.4 主要生产设备 项目主要医用设备及其他设备见表 1.2. 表1.2 主要医用设备及其他设备一览表 单位:台 设备名称 型号及规格 科室 数量 螺旋 CT 500mA 放射科
1 数字 DR 机PLX8500A 放射科
1 牙片机 / 口腔科
1 牙椅 / 口腔科
6 核磁共振检测仪 / 检查室
1 心电检测仪 / 检查室
1 彩色超声仪 HD7 B 超室
1 全自动生化仪 7020(200 测试不带电解质) 检验科
1 尿十联检测仪 500B 检验科
1 血凝仪 CA510 检验科
1 医用离心机
32 孔 检验科
1 检验显微镜 / 检验科 / 紫外线灯 / 病房区
10 高压灭菌设备 / 供应室
1 风冷式中央空调机组 / 冷暖系统
6 风机 / 各排气筒
4 水泵 / 污水处理站
3 备注:医学影像科内设置的 CT 机和 DR 机由建设单位另行完善相关环保手续,不在本次评价范围 ........