11、P30 表1-10-2 每个防火分区的允许最大建筑面积 地上部分
1000 平方米,地下一层
500 平方米 变更为:1500 平方米,地下一层
500 平方米(设备用房
1000 平方米)
12、P305)居住部分房间内最远一点至房门的直线距离不宜超过 15m. 变更为:20m. 优质教育 成功之路 www.niceloo.com 全国统一报名咨询
电话:400-077-6606 学习
网址:www.niceloo.com
13、P31
(四)分析题 第(2)题答案变更为:不可以,封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室内禁止穿过或设置可燃气体管道.敞 开楼梯间内不应设置可燃气体管道, 当住宅建筑的敞开楼梯间内确需设置可燃气体管道和可燃气体计量表时, 应采用金属管和设置切断气源的阀门.
14、P33
(一) 变更为:裙房的耐火等级要根据是否与主体建筑有防火墙来区别.
(三)防火分区表 1-11-2 综合楼主楼地上部分的会议厅、多功能厅、办公室、儿童游乐厅、门厅、咖啡厅、自助餐厅每个防火分 区面积建筑面积
1000 平方米 变更为:1500 平方米. 综合楼地下室用房和消防控制室等设备用房
500 平方米 变更为
1000 平方米.
15、P36
(四)答题要点 3)点去掉 变更为:两座建筑相邻较高一面外墙为防火墙,或高出相邻较低一座
一、二级耐火等级建筑屋面 15m 及以下范围的外墙为防火墙,其防火间距可不限. 相邻两座高度相同的
一、二级耐火等级建筑中相邻一侧外墙为防火墙,屋顶的耐火极限不低于 1.00h 时,防火间距可不限. 相邻两座建筑中较低一座建筑的耐火极限不低于二级, 相邻较低一面外墙为防火墙且屋顶无天窗, 屋顶 的耐火极限不低于 1.00h 时,其耐火极限不应小于 3.5m;
对于高层建筑,不应小于 4m. 相邻两座建筑中较低一座建筑的耐火等级不低于二级且屋顶无天窗、 相邻较高一面外墙高出较低一座建 筑的屋面 15m 及以下范围内的开口........