编辑: 紫甘兰 2019-07-01
工业永处理

1 9

9 7 ,

1 7 (

2 ) L L 一高效过滤器对活性炭过滤器的保护作凭 高效 过滤 器对活性炭 过滤 器的保 护作 用 吉林市 飞特环境技术( 集团) 有 限责任公 司( 吉林 市,

1 3

2 0

0 2 ) .

垫蕉多至叵堑邵亚 波、f要就 一高技过滤器几年来的现场运行情况,总结分析了一高效过滤器对活性炭过滤器的保护作用. 关曩调 . 塾壁 量埋 监旦 ' J 之―~卜 ― 目前. 国内外给水预处理系统通常采用的方法 是:混凝、 澄清、 普通的机械过滤等工艺.我 们知道 如果混凝效果不理 想, 那 么普通的机械过滤的效果 就更不尽人意 了.其出水浊度、 有机物和胶体 物质 均不能满足除盐系统的要求 . 使后部的活性炭过滤 ( 或有机物清除) 系统和 除盐设备 负担过重. 尤其是 活性炭过滤器滤料 的中毒和树 脂有机物污染, 造成 了很大的经济损失.同时. 由于除盐水 中含有很多 有机物, 该除盐水作为补给水被补到高温的炉中时. 这些有机物 被分解成低分子有机酸并通过蒸汽带到 汽轮机 , 结果会造成水冷壁和低压缸的酸腐蚀. 对电 厂的安全、 经济运行构成严重 的威胁 . 鉴于 L L Y _ 一高效 过滤器 ( 以下 简称高 效过滤 器) 具有过滤精度高 、 流速大 、 易反洗、 截污容量大等 特点, 在预处理系统中可 以取代传统的机械过滤器. 那么, 高效过滤器去除有机物的情况如何呢?对此 我们就现场运行情况进行分析和总结. l 高效过滤器在系统 中去除有机物的情况 田家庵电厂位于淮河田家庵 河段 , 该河段的污 染比较严重 . 有机 物的含量 高达

3 0 mg / L .原 水处 理系统为 : 澄清池一重力式滤池一 活性炭过滤器一 阳离子交换器一阴离子交换器. 此系统在原水 水质差的情 况下, 难 以保证制 出 合格的除盐水, 水质超标严重 . 造成

1 2

5 MW 发 电机 组 内冷却水水质不合格. 发电机对地电压增大 , 绝缘 受损, 濒 临发 电机的危 险状 态. 由于锅炉补充水水 质低劣. 加剧了受热面的腐蚀结垢速度, 汽轮机 叶片 出现有机酸点蚀现象 , 给 电厂的运行 留下 了难以预 测的隐患.为解决这 一问题, 该厂在活性 炭过滤器 前加装了 L L 、 一 高效 过滤器 , 其 系统 为: 澄清池一 高效过滤器一活性炭过滤器一阳离子交换器一阴离 收稿El期z1996―1 0一l

6 子交换器 .经过 3年多的运行 . 得 出高教过 滤器对 活性炭过滤器的保护作用是很大的.它截 留大分子 有机物的能力是石英砂过滤器的 3倍.由于它与活 性炭过滤器 串联 运行 , 有效地 防止了活性 炭过滤 器 被悬浮物堵塞 , 从而提高 了活性炭过滤器吸附有机 物的能力, 延长了活性炭过滤器 的寿命.该 电厂预 处理 系统中去除有机物的情况 见表 L . 表1预处理系统中去除有机物的情况 淮 河水 净水出水 高教出水 活性炭出水 C OD / r ag ・ L一'7~1

5 2 .

8 ~4

5 2

0 ~4

0 1

5 ~2

6 ( 箍)60~28.s.2.ss佳木斯第二发 电厂水的预处理流程 为:原水一 水力加速澄清池一机械过滤器一活性炭过滤器.该 厂水源是典型的低温低浊水, 该系统满足不 了除盐 系统的要求.电厂与 省电研所共 同研究分析 , 将原 预处理工艺改为 : 原水一水力加速澄 清池一 热水 回 收箱一高效过滤器一活性炭过滤器. 表2出水 水质 C OD / r ag - L一 胶铁/ r l l g ・ L 腔硅/ n g ・ L 高技 八口 高技 出口 击 除率/ %