编辑: f19970615123fa | 2019-07-01 |
34 个机房的监控项目,以确 保动力环境监控系统的完整性.
(二) 、项目需求 本次增加项目主要包括:实际配置具体详见 配置清单 ? UPS 输出重要机柜配电开关状态监测;
? UPS 运行状态监测;
? 机房增加温湿度监测;
? 蓄电池组消防烟感监测;
? 新增普通空调远程控制、状态监测;
? 机房漏水监测;
? UPS 蓄电池温度监测;
? 门禁系统;
? 红外监测;
? 市电输入电量仪;
新增动环监控部分接入南海分公司原有动环监控平台软件,统一管理,机房值班人 员实时掌握监测数据,如有某个设备异常,动环监控平台可通过手机短信或电话及时通 知相关人员到现场查看、处理.
(三) 、南海分公司动力环镜监控系统现状 项目名称: 机房动力环境监控系统及蓄电池温度监测扩容工程项目 项目编号: 0809-1444QYG1A944 广东华伦招标有限公司 编制
7 南海分公司动力环境集中监控项目, 现已经完成全南海合共
31 个分前端机房的动力 环境监控,系统平台采用深圳市共济科技有限公司动力环境监控系统,由第三方公司承 接安装、调试、维护.根据以下系统结构图,现南海分公司需要在每个分前端增加监控 项目,并将所有监控信息接入现有动力环境监控系统;
现时,系统采集数据转换为品牌 型号为康耐德 c2000 N380 的8口数据转换服务器.
1、本次项目主要针对南海分公司所属的已安装动环监控系统的
31 个分前端机房做 增加工程. 原有动环监控系统已完成:市电电量仪监测、UPS A 机输出重要配电开关监测、UPS A 机运行状态监测、普通空调远程控制及状态监测、机房温湿度监测、门禁系统、漏水 检测、消防烟感监测、红外探测监测. 机房原有的
8 口数据转换服务器端口已用
7 口(1 口:电量仪、2 口:配电开关状态、
3 口: UPS A 机、
4 口: 普通空调遥控器、
5 口: 温湿度、
6 口: 门禁控制器、
7 口、 I-7063 模块) ,新增的 UPS B 机接至第
8 口,其他同类设备的可以与原来的设备并联连接.增加 蓄电池温度监测,需增加采购
1 台8口数据转换服务器, 蓄电池温度监测模块 RS485 信号接入新增的
8 口数据转换服务器(占1个端口) ,可实现与现有中心动环监控平台通 讯,接入原有动环监控平台统一管理.
2、本次项目针对没有安装动力环境集中监控的分前端机房:南海分公司中心机房 UPS 房、桂城人民路机房、大沥华夏西苑分前端机房各增加整套动力环境集中监控并将 其加入到南海分公司原有动力环境监控系统中进行集中监控、告警、分级管理.
(四) 、动环监控系统结构示意图 项目名称: 机房动力环境监控系统及蓄电池温度监测扩容工程项目 项目编号: 0809-1444QYG1A944 广东华伦招标有限公司 编制
8 如上图所示:在已安装动环监控系统的
31 个分前端机房,增加相应的采集设备, 不影响现有动环监控系统运行,连接至数据转换服务器上,检测数据接入现有动环监控 管理平台,与原有的其它动环监控子系统集成,在同一平台统一管理(非外挂或调用外 部程序实现) ,中心平台无需增购硬件.
(五) 、主要子系统实现功能要求
1、配电开关状态监测 监控内容 ? 配电柜内有重要的配电开关,监视其是否跳闸断电状态非常必要,一旦开关跳闸 断电将造成机房内重要系统的瘫痪,因此设计对配电柜内