编辑: 贾雷坪皮 2019-07-02

, 型.再检查发现了问题 , 数字仪表的分度 号为 '

,型,圆图平 衡记录仪 的分度 号为 '

'

型.重新更换 '

,型的数 字仪 表,故障排除 . 加热过程中,三相电流表显示不平衡,并且电流 忽大 忽小此电炉 的加热元件电阻丝连接为 型结构,采用 三相 晶闸管供 电,由数字控温仪表根据 温度采样 信号 为 三相 晶 闸管提供触发 电压 , 随着炉 内 的温度 变化 , 供给电阻 丝加 热的电压 也 随着 变化.我们先检查 三相 的 电阻值 、 电压是 否 平衡 , 各个 电 接头有无松 动,静态 测量晶闸管 的性 能是否击穿或 断路 , 外界有无信号 干扰 , 都没有发 现 间题 . 检查 数字 仪表 的三相触发信号,、、三相的结 构 与元 件都 一致,但通过阻值测量对比却 发现相的阻值偏 大,表明此相 缺相 . 更换新 的仪表后 , 三 相平衡 , 但 电流表 的指示依然有 波动 , 于 是怀 疑热 电偶接触不 良引起 信号变化 , 从 而使 电压 的输 出波 动,更换热电偶后 也 没有解决 问题 , 接着我们测 量 控制 三相 触发信号 的接触器 , 接触器控制触发脉 冲 的通 、 断也 正常,后用 木棒轻击接触器检查其接触 是否良好 , 发现随着 轻击 , 电流 也 随着 上下晃动,更换接触器后再开机一 切正 常.扰拢工人 了 淤加 刃夕 口刃牢甫万卿 ........