编辑: 人间点评 2019-07-02

5 of

25 最后更新日期:2007-03-15 版本: 1.0 再按下一次回车键,将会见到第一个字符

5 在闪烁,按下 + 或者 - 键可以增加或者减少数 字,直到正确的该位密码后,按下右箭头键,输入第二位密码,以此类推直到完全输入正确,按下回车 键,进入下面菜单: XI582 手提操作终端 C 操作使用说明 Honeywell 文件号: XI582 MANUAL Page

6 of

25 最后更新日期:2007-03-15 版本: 1.0 按下回车键,表示不更改密码进入下一级菜单,如果需要更改密码,请将光标移动到 Change 更改 ,按下回车键,输入新的密码并确认,建议不要随便更改密码.

4 4. .3

3 登 登录 录后 后的 的主 主菜 菜单 单 当输入正确的密码登录后,将进入以下主菜单: 系统主菜单增加了两个子项: Totalizers ―累计点 Parameters ―DDC 参数

5

5、 、 时 时间 间程 程序 序 将光标移动到 Time Programmes ,按下回车键确认,进入时间程序菜单: XI582 手提操作终端 C 操作使用说明 Honeywell 文件号: XI582 MANUAL Page

7 of

25 最后更新日期:2007-03-15 版本: 1.0 在 Time Programme (时间程序)下面,会有

1 个或者多个已经编好的时间程序列表,当需要更改某一 个时,只需将光标移动到改时间程序,按下回车键确认,进入下面的菜单: XI582 手提操作终端 C 操作使用说明 Honeywell 文件号: XI582 MANUAL Page

8 of

25 最后更新日期:2007-03-15 版本: 1.0 Time Programme: S3F02Time --表示当前的时间程序是 S3F02Time . Today ―当天的时间表;

Daily Programme ―日时间表;

Weekly Programme ―周时间表;

Annual Programme ―年时间表;

Special Days ―特殊日时间表.

5 5. .1

1 时 时间 间表 表定 定义 义 我们一般定义一张或者多张日时间表,在日时间表里,将该 DDC 里需要时间控制的点放到该时间表里, 然后定义该日时间表的时间及点的变化,例如,我们可以先定义一张 DAY1 时间表: AHU1FANCOMD 08:00 ON AHU1FANCOMD 12:00 OFF AHU1FANCOMD 14:00 ON AHU1FANCOMD 18:00 OFF 表示的就是 AHU1FANCOMD 这个点在 08:00 的时候为 ON, 在12:00 的时候为 OFF,在14:00 的时候又 为ON,在18:00 的时候又为 OFF.我们可以在一张日时间表里放入多个点,定义需要的开启和停止时 间. 再定义一张 DAY2 时间表: AHU1FANCOMD 08:00 ON AHU1FANCOMD 12:00 OFF 表示的就是 AHU1FANCOMD 这个点在 08:00 的时候为 ON, 在12:00 的时候为 OFF. 周时间表里分为

7 天,每天可以放相同的时间表,也可以放不同的时间表,对于一般的写字楼来说,我 们可以设置两张日时间表,一张是正常上班时间的,另一张是假日时间的,将正常上班时间的时间表 DAY1 放到周一~到周五里,将假日的时间表 DAY2 放到周六~周日里,这样,就实现了不同的日期对设 备的不同控制. 年时间表可以定义一些节假日,在节假日当天使用的是所定义的特殊的时间表.

5 5. .2

2 日 日时 时间 间表 表的 的编 编辑 辑 将光标移动到 Daily Programme ,按下回车键确认,进入定义或者修改日时间表的菜单: XI582 手提操作终端 C 操作使用说明 Honeywell 文件号: XI582 MANUAL Page

9 of

25 最后更新日期:2007-03-15 版本: 1.0 Modify ―修改 Delete --删除 New ―新建 Copy ―复制 将光标移到 Modify ,按下回车键确认,进入修改日时间表菜单: 选择需要修改的日程表,按下回车键确认,进入下面的菜单: XI582 手提操作终端 C 操作使用说明 Honeywell 文件号: XI582 MANUAL Page