编辑: 赵志强 2019-07-02
MEP-10系列电-气阀门定位器 阀位变送器,限位开关内置型 使用说明书Ver 1.

01 -

1 - 说明书概要

2 安全注意事项

2 使用注意事项

2 质保期限

2 产品简介

3 标牌内容

3 特点

4 选型代码

4 主要参数

5 结构图(阀位变送器,限位开关内置型)

6 结构图(阀位变送器和限位开关同时内置型)

6 外形尺寸

7 安装

8 注意事项

8 电源连接

8 阀位变送器内置型

8 限位开关内置型

9 阀位变送器和限位开关内置型

9 调整

10 阀位变送器调整

10 正/反作用设定方法

10 零点和量程调整

10 限位开关调整

11 其它设定

12 定位器凸轮的安装

12 电位计齿轮位置设定

13 产品维修和检查

14 故障诊断和措施

14 目录 -

2 - 说明书概要 z 请充分阅读此说明书后,进行产品的安装,调试和使用. z 此说明书的内容未经事先通知的情况下可变. z 此说明书的内容未经我公司同意不得任意更改或替换. z 在此说明书未经说明的事项中出现的问题,请跟我公司或代理商联系. z 此说明书指定的参数适用于指定的型号和使用条件,有可能不能满足特殊的条件. z 为了产品的性能改进或升级,产品的参数,结构,部件等发生变动时,有可能没有反映到此 说明书. 安全注意事项 z 为了安装人员,产品,系统的安全,安装本产品时请务必遵守本说明书注明的安全事项.如 果不正确遵守本说明书的安全事项,我公司不能保证其安全. z 因用户任意进行改造或维修本产品而发生的人身伤害或物质损失,我公司不给予赔偿. 需要维修或改造本产品时,请事先跟我公司联系. z 本产品是控制阀附件.操作或运行时必须熟记相应控制阀的使用说明. 使用注意事项 z 搬运,安装或使用中,对产品过大的震动或撞击会成为产品故障的原因. z 超过规定参数范围使用也会成为产品故障的原因. z 不使用的气路接口要用堵塞堵住. z 不使用产品而长时间放置在室外时,要盖上产品外壳,以免雨水进入产品内部.并且在高温 高湿度的环境要防止水分凝集在产品内部. 质保期限 z 原则上产品保修期限是按报价单上注明的产品保修期限为准. z 产品保修期内,因以下原因发生的问题我公司将收费维修. - 当用户任意分解产品或没有正确进行维护而产生的问题. - 没有正确运输,保管而产生的问题 - 超过产品额定参数使用而产生的问题. - 没有正确安装而产生的问题. - 因火灾,地震,暴风,洪水,雷电和其它自然灾害或暴动,战争,放射能等天灾人祸而 产生的问题. -

3 - 产品简介 电-气阀门定位器 系列产品是从控制系统接收4~20mA直流电流信号来精密调节阀门开度 的装置,本产品内置阀位变送器或限位开关,提高了系统的安全性. 标牌内容 z MODEL NUMBER 标有产品的基本型号和其它选项代码.详细代码请参考下页选型代码部分. z EXPLOSION PROOF 产品的防爆等级.内置阀位变送器或限位开关的产品属于不防爆型,如果要定购防爆产品, 请定购外置阀位变送器或限位开关的产品. z INPUT SIGNAL 输入电流信号范围.使用4~20mA直流电流信号.如果需要标注其它特殊型号,请和我公司 或我公司代理商联系. z AMBIENT TEMP. 产品的工作温度范围. z SUPPLY PRESSURE 产品正常动作的气源压力范围 可以使用1.4~7kgf/cm

2 范围内的气源压力. z SERIAL NUMBER 产品的序列号.通过产品序列号可以查找出厂日期,订货公司等资料,如要查询请和我公司联 系. MEP-10 MORC MEP-10 -

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题