300 太瓦 能量的减少,研究的主要作者 Lee Miller 表示, 这将带来灾难性后果. 显然, 高空急流作为可再生能 源的潜力被夸大了. Kleidon 说, 大 规模使用高空风能存在一定风险, 这提醒我们在利用环境友好的可 再生能源时更仔细研究其全球影 响 . 德国科学家称, 高空风能低于预期. 图片来源: 马普研究所 (上接 B1 版)李震等人一直从事 北京市机房调研工作,他指出,我国 IDC 领域要从设计理念、 标准和新技术 推广等方面实现节能,敢于尝试新技 术. 这方面我们并不落后. 李震说. 空调是核心 数据显示, 在机房能耗中, 主设备 耗电 52%, 空调 38%. 还有一些调查表 明,空调耗电在机房耗电中占到 40% 以上, 甚至接近一半, 达到和主机设备 耗电接近的水平. 作为空调专家, 江亿指出, 目前我 国机房空调排热系统存在很多不合理 用电, 如全年制冷, 即使冬季室外温度 很低仍需制冷;
一边除湿, 一边加湿, 造成额外电耗等等. 江亿提出两条机房空调节能原 则,一是尽可能避免不同温度的气流 掺混, 采用分布式冷却方式, 对IT 机 柜进行局部冷却;
二是尽量利用自然 冷源, 我国北方自然冷源充沛, 如北京 市全年有
10 个月都可以利用自然冷 源. 分布式冷却方式指将空调系统吸 热端安装在装载 IT 设备的机柜上, 而 非为机房整体冷却, 使空调系统更接 近热源, 实现不同机柜的按需供冷, 降 低空调系统的输送能耗.仅这一项就 可以省电 40%以上. 此外, 局部冷却系统可以提高冷 源温度, 有利于自然冷源的利用. 江亿指出, 由于不适用直接通风 的方式, 分离式热管排热技术可以较好 利用自然冷源. 该技术不需要压缩机冷 却, 比空调节能性高, 只要室内外温差 大于
5 度就可以有效排热. 通过这种方 式, 我国大部分地区全年 40%~60%的 时间都可以利用自然冷源. 根据自主研发 SIS 热管的北京纳 源丰科技发展公司的具体尝试, 在对 北京某高校图书馆进行了 SIS 热管机 房的改造后, PUE 从1.8 降到了 1.38;
北京某国家机关网络中心机房热管改 造后节电率达到 50%以上.纳源丰 CTO 钟志鹏告诉 《科学时报》 记者, 热 管技术在中国有很好的应用前景, 不 过目前开发该技术的企业还不多. 根据江亿的计算, 风冷式自然冷 源可节能 70%,蒸发式冷却自然冷源 节能 75%,间接蒸发式自然冷却可以 达到 77%的节能率. 按照节能率 77%和空调占机房 电耗 40%计算,仅空调一项就能使机 房总用电量降低 30%, 超额完成 '