编辑: 丑伊 | 2019-07-02 |
46、DLMS 等标准规范,除了具有计量、显示、多费率、欺诈检测、事 件记录、负荷曲线和结算等基本功能,还具有远程固件升级、模块可更换、电网质量监测、结 构件满足打胶工艺、脉冲电压支持 10kV、电网中断 500ms 不影响电能表正常工作和超级电容单 独供电
3 天等高级特性. 作为项目负责人带领团队,深入开展
18 项功能排查工作,发现
51 个固件相关问题,其中 重大问题有
7 个;
深入学习了霍尼韦尔公司的生产件批准程序管理制度(PPAP)及项目评审关键 原则 (新奇难异) , 并把这些学习很好的应用在此项目中;
项目过程中深入开展了 DFMEA 和PFMEA, 并输出
12 项分析内容,为后续项目开展失效风险分析积累经验. 项目中的技术难点为:电能表需要满足短时中断 500ms. 该需求的设计难点为:电能表检测掉电采用计量芯片的 SAG 功能,在电网市电低于某个设定 阀值并持续一个设定的时间,计量芯片会向单片机提起中断,通知 MCU 当前电网状态.SAG 检测 市电丢失最小单位为 5ms,SAG 最大能够检测周波数为
50 个,实际应用推荐大于
1 个周波,为满足 电网中断小于 500ms 不影响正常工作的需求,则SAG 的周波数应该为
25 个周波.但由于电能表的 通讯模块及继电器模块功耗很大,若在电网中断时,这两个模块正好在动作,会导致电能表电容存 储的能量很快耗尽,在SAG 事件到达时电容已经耗光,这样会导致掉电保存的数据不完整. 该需求的设计方案为:一方面通过增加电源上储能电容的容量,使电能表在处理短时暂降时, 有更富余的能量. 另一方面针对耗电模块 (通讯模块 、 继电器模块) 做优化功耗处理, 在检测到 SAG 事件后,若未起动通信或者继电器动作情况下,电能表业务不允许启动通信或者继电器动作,直到 SAG 事件退出后才执行.若在检测 SAG 事件前,通信模块或者继电器模块已经启动动作,针对通信 模块程序进行关闭处理.针对在某种特殊情况下,耗电异常导致储能电容耗尽问题,硬件而外添加 电容前端检测电路. 在检测到电容电压不足 7V 情况下, 程序进入保存数据掉电进程. 这样在掉电时, 即使电能表耗电较大,电能表会在较短的时间内(小于 500ms)进入掉电,以保障数据的完整性. 项目的实施能够很好的推动海外智能表向市场的迈进,实现海外智能表从样机走向产品的 跨越,与世界
500 强霍尼韦尔公司合作,有助于提升正泰仪表的品牌形象,提高海外电能表的 产品质量. hzzcpd.zjhz.hrss.gov.cn2018-09-07 17:30
四、论文著作及代表性报告、总结、设计方案等 (应提供相关佐证材料) 论文题目 刊物名称 期刊号 发表时间 排名 介绍申报人提出的学术技术思想、创造性、研究工作的参与程度等. 论文题目 刊物名称 期刊号 发表时间 排名 介绍申报人提出的学术技术思想、创造性、研究工作的参与程度等. 代表性报告、总结、设计方案 时间 介绍申报人提出的学术技术思想、创造性、研究工作的参与程度等. hzzcpd.zjhz.hrss.gov.cn2018-09-07 17:30
五、任职以来获得的专利(应提供相关佐证材料) 专利名称 专利授权国 专利号 授权公告日 一种电能表软件运行 环境的仿真系统 中国 201710934905X 2018.03.06 排名 (用 名次/总人数 表示)1/1 进程 已受理 已公开 已授权 类别 发明专利 实用新型专利 外观设计专利 申报人所承提的主要工作及该专利的实施情况,产生的经济效益和社会效益: 作为该专利的发明人,独立完成该专利的设计发明工作.通过该专利的实施,实 现电能表固件的开发工作可以脱离于具体的硬件,能够极大的加快电能表固件的开发进 度,目前正泰海外事业部所有的固件开发人员都在使用此仿真系统. 专利名称 专利授权国 专利号 授权公告日 排名 (用 名次/总人数 表示) 进程 已受理 已公开 已授权 类别 发明专利 实用新型专利 外观设计专利 申报人所承提的主要工作及该专利的实施情况,产生的经济效益和社会效益: hzzcpd.zjhz.hrss.gov.cn2018-09-07 17:30