编辑: 南门路口 2019-07-03

2 风机 污水处理站 设备间

1 台85-95dB(A)

3 空调机组及风机 楼顶

1 套80dB(A)

4 负压系统 地下室三层

1 套90~100dB(A)

5 备用柴油发电机 地下室二层

1 套85-95dB(A) -

6 -

6 进出车辆 院区、地下车 库/60dB(A) 项目噪声源与厂界的距离情况如下表 7-3. 表7-3 产噪设备与厂界的距离一览表 主要产噪设备 与厂界的距离 东南西北锦东庭园小区 污水泵(地埋) 71m 10m 10m 44m 55m 风机(地下) 10m 16m 42m 7m 20m 空调机组及风机(楼顶) 10m 16m 42m 7m 20m 负压系统(地下室) 13m 31m 68m 23m 36m 备用柴油发电机(地下室) 16m 32m 65m 22m 35m (2)预测模型

1、多个点声源叠加,公式如下: ? ? ? ? n i Li L

1 1 .

0 10 lg

10 式中:L――某点噪声总叠加值,dB(A);

Li――第i个噪声源的声级,dB(A);

N――噪声源的个数. -

7 -

2、声传播衰减,公式如下: ) / lg(

20 ) ( ) (

0 0 r r r L r L Aref A ? ? 式中:LA(r)――距声源 r 处的 A 声级,dB(A);

LAref(r0) ――参考置 r0 处的 A 声级,dB(A);

3、背景值与贡献值的叠加 )

10 10lg(10 0.1Leqb 0.1Leqg eq ? ? L 式中:Leqg――建设项目声源在预测点的等效声级贡献值,dB(A);

Leqb――预测点的背景值,dB(A). (3)预测结果 本项目建成后厂界预测点噪声贡献值预测结果如下表. 表7-4 厂界环境噪声预测结果 单位:dB(A) 预测点位 昼间噪声值 夜间噪声值 背景值 贡献值 预测值 背景值 贡献值 预测值 东厂界 53.5 45.12 54.09 42.5 45.12 47.01 南厂界 54.0 46.53 54.72 43.0 46.53 48.12 西厂界 53.4 45.24 54.02 43.2 45.24 47.35 北厂界 52.8 48.32 54.12 42.1 48.32 49.25 锦东庭园小区 48.9 39.98 49.42 42.1 39.98 44.18 预测结果表明: 项目在厂界及距离本项目最近的锦东庭园小区住宅楼噪声值均能达到 《声 环境质量标准》(GB3096-2008)2 类声功能区环境噪声限值.

5、本项目对外环境的影响 本项目不设置食堂住宿,不设置锅炉,不设置煎药室,运行期医院浑浊空气通过楼内的 通风装置和消毒设备共同处理;

污水处理站臭气采用活性炭吸附,引至医疗楼楼顶排放,排 放高度约 25m.负压系统废气 S 级精密过滤器过滤消毒后经烟道引至

6 楼楼顶排放.医疗废 物暂存间和危险废物暂存间密闭,房间内设置紫外消毒装置,废气通过抽排风装置,引至医 疗楼

6 楼楼顶经活性炭吸附后排放.生活垃圾暂存间臭气经抽排风装置收集后经末端活性炭 吸附箱吸附处理后排放.项目运行期废气不会对周围敏感点锦东庭园小区居民产生明显不良 影响. 项目废水经院内建设的地埋式污水处理站处理后接入市政管网,不会对敏感点锦东庭园 小区居民产生不利影响. -

8 - 项目医疗废物和一般固废均在院内固定暂存间暂存,固废暂存间距离最近的敏感点锦东 庭园小区住宅楼约 14m.在采取了生活垃圾暂存处设置围挡、门口设置导流沟防止垃圾渗滤 液溢流、消毒杀菌、防蝇防鼠,生活垃圾日产日清,医疗废物定期由有资质的单位集中清运 等措施后,项目一般固废和医疗废物不会对敏感点锦东庭园小区居民产生不利影响. 由于本项目设置的床位主要为老年病科、肿瘤科及康复科床位,项目不设置救护车急救 系统,故不存在救护车警笛噪声.项目设备运行噪声(如室外机、污水泵)通过采取选用低 噪设备、基础减震、部分设备设置于地下室、在6楼风机设备集中管理处,产噪设备管道包 裹隔声棉并搭建了隔声墙和顶棚、开口朝向岷江路侧,院区进出口与小区分开设置且安排专 人看管等措施,最大程度降低设备运行对敏感点锦东庭园小区居民的影响. 本项目对锦东庭园小区居民进行了公众参与调查,调查结果显示:100%的被访者认为项 目完成建设后对周围环境无影响或有正效应影响,且本项目不会对其正常的工作学习及生活 造成负面影响;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)