编辑: 学冬欧巴么么哒 2019-07-03

17671 中ISO 标准砂要求;

6.1.3 水:符合 JGJ

63 要求;

6.1.4 速凝剂:需要检测的速凝剂. 6.2 仪器 GB

4 a) 天平:分度值不大于 0.5g;

b) 注射器:50ml、100ml(计量速凝剂用);

c) 具塞量筒:100ml. d) 秒表;

e) 胶砂振动台:符合 JC/T 723-2005 要求. 6.3 试验条件 6.3.1 试验室温度为 20℃±2℃,相对湿度不低于 50%;

试验用材料、仪器和用具的温度应与试验室一 致. 6.3.2 养护箱的温度为 20℃±1℃,相对湿度不低于 90%. 6.4 匀质性 6.4.1 密度、pH 值、含水率、氯离子含量、总碱量 按GB

8077 进行. 6.4.2 细度 按GB

1345 中负压筛析法进行. 6.4.3 含固量 按本标准附录 A 或本标准附录 B 进行,仲裁时按附录 A 的方法测定. 6.5 稳定性 6.5.1 方法提要 将一定量的液体速凝剂样品放入具塞量筒中, 在一定温度下静置一段时间, 测试上清液体积或者底 部结晶物体积. 6.5.2 试验步骤 6.5.2.1 充分摇匀被测样品,倒入烧杯中.将烧杯中的样品小心倒入具塞量筒中,临近

100 ml 刻度线时, 改用滴管滴加至

100 ml,精确到

1 ml,盖紧筒塞. 6.5.2.2 将具塞量筒置于温度为(20±2)℃的试验室水平操作台上静置,避免太阳直射,28 d 后目测上 清液或者结晶物体积.当底部结晶物太少无法直接观测时,将溶液倒至另一个

100 ml 量筒中,量出溶 液体积 V,按照下式计算出结晶物体积. 6.5.3 结果表示 结晶物体积 V 结晶按(1)式计算: V 结晶=100-V………………(1) 式中:V 结晶底部结晶物体积,ml;

V 溶液体积,ml. 6.5.4 结果评定 液体速凝剂产品为悬浮液型的,28 d 静置后其上清液体积应小于 5ml. 液体速凝剂产品为溶液型的,28 d 静置后其底部结晶物应小于 5ml. 6.6 净浆凝结时间和砂浆强度 6.6.1 净浆凝结时间 6.6.1.1 净浆配比 基准水泥 400g±1g;

用水量 140g±1g(包括液体速凝剂所含的水量);

速凝剂掺量:按生产厂家 指定掺量,且掺量范围应符合:粉状速凝剂掺量为 4%~6%,液体无碱速凝剂掺量为 6%~8%,液体有碱 速凝剂掺量为 3%~5%. 6.6.1.2 搅拌和入模 粉体速凝剂:将称量好的

400 g 水泥、粉体速凝剂放入搅拌锅内启动搅拌机慢速搅拌

10 s 后停止. 迅速一次加入

140 g 水,慢速搅拌

5 s,再快速搅拌

15 s,搅拌结束,立即装入圆截模中,用小刀插捣, GB

5 轻轻振动数次,刮去多余的净浆,抹平表面.从加入水时算起,全部操作时间不应超过

50 s. 液体速凝剂:将称量好的加水量(140 g 减去液体速凝剂中的水)、400 g 水泥放入搅拌锅内启动搅 拌机慢速搅拌 30s 停止.用注射器一次迅速加入称量好的液体速凝剂,慢速搅拌

5 s,再快速搅拌

15 s, 搅拌结束,立即装入圆截模中,用小刀插捣,轻轻振动数次,刮去多余的净浆,抹平表面.从加入液体 速凝剂算起,全部操作时间不应超过

50 s. 6.6.1.3 凝结时间测试 按GB/T

1346 的方法测试初凝时间和终凝时间.每隔

10 s 测试一次直至初凝和终凝为止.凝结时 间计时起点:粉体速凝剂从加水时起;

液体速凝剂从加入速凝剂起. 6.6.1.4 结果评定 每一试样,应进行两次试验,试验结果以两次结果的算术平均值表示.如两次试验结果的差值大于

30 s 时,本次试验无效,应重新进行试验. 6.6.2 砂浆强度 6.6.2.1 砂浆配比 基准砂浆:基准水泥

900 g±2 g,标准砂

1350 g±5 g,水450 g±2 g;

受检砂浆:基准水泥

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题