编辑: 喜太狼911 | 2019-07-03 |
在设置状态时此键为设置项目 下翻按钮;
17.分闸按钮 在手动控制方式下如果两路电源有任意一路正常时按下 此按钮开关切换到分闸位置;
在设置状态时此键为设置 参数减按钮;
18.故障查询按钮 当开关出现故障显示屏上的故障灯亮灯以后,通过按下 此键可以查询开关详细的故障代码;
在设置状态时此键 为设置参数加按钮;
19.设置按钮 按下此键即可进入控制器的参数整定菜单. 6.1 A型、B型、C型(NZ7)控制器集成一体分体模式,安装于柜内或柜体面板,可进行柜外操作.根据工作电源状态,决定是否从一个电源 转换到另一个电源. 发电机组的控制 按键式手动强制转换动作 6.2 控制电压 AC230V 50Hz 两路电源A相提供 6.3 操作:自动操作、手动操作 6.4 参数设置 A型、B型、C型控制器: 欠电压转换值设定 默认值187V 用户可设置值160V~200V ,恢复值为以上电压增加10V. 过电压转换值设定 默认值263V 用户可设置值240V~290V ,恢复值为以上电压减小10V. 转换延时设定 默认值5s 用户可设置值0s~180s ,(A型C型控制器)、0s~30s(B型控制器). 返回延时设定 默认值5s 用户可设置值0s~180s ,(A型C型控制器)、0s~30s(B型控制器). 发电机启动延时设定 默认值5s 用户可设置值0s~180s ,(A型C型控制器). 发电机停机延时设定 默认值5s 用户可设置值0s~180s ,(A型C型控制器). 转换及电源模式 默认设置 自投自复(电网-电网) ,用户可设置自投不自复(电网-电网)、自投自复(电网-发电) 终端型控制器(NZ7B-63) 欠电压转换动作值(75% ±5%)Us,恢复值为以上电压值增加20V. 转换延时,用户可设置值0s―30s 返回延时,用户可设置值0s―30s 发电机停机延时3s 6.5 显示和操作界面 A型控制器LED数码管显示 >
>
让电尽其所能A-437 配电电器 设置 自动 双分 手动 常用/备用 S N-R 设置 S R-N
3 4
5 6
7 2
13 12
11 15
17 19
22 23
24 27 不自复
9 1
8 10
14 18
16 20
21 25
26 B型控制器液晶显示 让电尽其所能>
>
A-438 1.显示表示常用A相电压正常, 如果常用A相电压过压或欠压、失压则不显示 2.显示表示常用B相电压正常, 如果常用B相电压过压或欠压、失压则不显示 3.显示表示常用C相电压正常, 如果常用C相电压过压或欠压、失压则不显示 4.显示表示备用A相电压正常, 如果备用A相电压过压或欠压、失压则不显示 5.显示表示备用B相电压正常, 如果备用B相电压过压或欠压、失压则不显示 6.显示表示备用C相电压正常, 如果备用C相电压过压或欠压、失压则不显示 7.表示产品处于双分状态, 8.表示控制器处于手动控制状态 9.表示控制器处于自动工作状态 10.表示开关合闸在常用 11.表示开关合闸在备用 12.显示 自复 表示自投自复, 显示 不自复 表示自投不自复 13.表示产品处于脱扣状态 14.常用参数显示区域 15.备用参数显示区域 16.时间单位秒 17.时间单位秒 18.转换延时标志 19.返回延时标志 20.表示控制器参数设置状态 21.设置按钮 按下此按钮进入设置状态 22.移位按钮 在正常使用状态,按此键为电压查询 在设置状态下,按下此按钮向后移位 23.向上按钮 在设置状态下,按下此按钮数字增加 24.向下按钮 在设置状态下,按下此按钮数字减少 25.手动按钮 在正常使用状态下,按此按钮进入手动状态, 在手动状态下如果产品处于常用位置则转换到备 用位置;