编辑: AA003 2019-07-03

8 Micro810?

12 点可编程控制器 出版物 2080-IN006A-ZH-P -

2010 年9月概述 Micro810

12 点控制器是一种带嵌入式输入和输出的经济型砖式控制器.它可连接 USB 适配器和 LCD 模块. 另外,它可连接能满足最低规范的任何 24V 直流输出电源,例如可选 Micro800? 电源 ( 仅限于 2080-LC10-12QWB 和2080-LC10-12QBB). 控制器概览 控制器说明 说明 说明

1 状态指示灯

4 USB 端口 ( 仅可搭配 USB 适配器使用 )

2 输入端子块

5 DIN 导轨安装闩锁

3 安装螺丝孔 / 安装支脚

6 输出连接器 状态指示灯 状态 正常运行时 固件升级或程序 / 数据传输时 熄灭 设备未通电或处于故障模式 设备未通电或处于故障模式 绿色常亮 设备运行正常 程序传输成功 绿色闪烁 操作系统出错 固件升级进行中

1 2

4 5

6 45052

3 3 Micro810?

12 点可编程控制器

9 出版物 2080-IN006A-ZH-P -

2010 年9月安装模块 大部分应用都要求在工业机柜中进行安装,以降低电气干扰和环境暴露的影响.将 您的控制器尽量远离电源线、载荷线以及其它电噪声源 ( 如硬接触开关、继电器和 交流电机变频器 ) 放置.有关正确接地指南的详细信息,请参考 Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines ( 工业自动化接线和接地指南,出版号: 1770-4.1). 安装尺寸和 DIN 导轨安装 模块间距 与机柜壁、电缆槽和相邻设备等物体保持间距.如图所示,与周围侧壁保持 50.8 mm (2 in.) 的间距以确保充分通风. DIN 导轨安装 可使用下列 DIN 导轨安装模块:35 x 7.5 x

1 mm (EN

50 022 -

35 x 7.5). 将模块安装至 DIN 导轨前,请用平头螺丝刀插入并向下撬动闩锁,直到其处于活 动位置. 1. 将控制器的 DIN 导轨安装区域上端钩在 DIN 导轨上,然后向下按压底部, 直到控制器咔嗒一声卡入 DIN 导轨. 2. 将DIN 导轨闩锁推回到闭锁位置. 在有振动和冲击的环境下 , 使用 DIN 导轨端锚 (Allen-Bradley 零件号 1492-EA35 或1492-EAHJ35).

45054 安装尺寸不含安装支脚或 DIN 导轨闩锁.

75 mm (2.95 in.)

59 mm (2.32 in.)

91 mm (3.58 in.)

10 Micro810?

12 点可编程控制器 出版物 2080-IN006A-ZH-P -

2010 年9月要从 DIN 导轨上拆下控制器,则将 DIN 导轨闩锁往下撬到解锁位置. 面板安装 首选........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题