编辑: 飞翔的荷兰人 | 2019-07-04 |
≥1 IA EnaDir=1(方向投入) IA>
定值 &
EnaDir=1 IB>
定值 &
EnaDir=1 IC>
定值 &
t1 EnaV=1(低电压投入) 投/退 低电压 A相方向 A相电流 B相方向 C相方向 启动元件 励磁涌流 后加速信号 &
&
IMCEn=1(投入) &
0.2s B相电流 C相电流 动作时为1 IB 动作时为1 IC 动作时为1 动作时为1 动作时为1 动作时为1
0 4.4.3 Ⅱ段低压方向过流保护(PVOCa) Ⅱ段过流保护不受励磁涌流闭锁,采用 多时限电压闭锁方向过流保护(PVOCa) 模块实现. DSI
5112 线路保护测控装置 产品使用说明书
9 低电压和方向的闭锁投退与Ⅰ段过流保护相同.其原理框图见图 4-7. 软压板 投入时为1 启动 动作 Ⅱ段启动 Ⅱ段动作 图4-7 Ⅱ段低压方向过流保护逻辑框图 多时限电压闭锁方向过流保护(PVOCa)模块 &
≥1 IA EnaDir=1(方向投入) IA>
定值 &
EnaDir=1 IB>
定值 &
EnaDir=1 IC>
定值 &
t2 EnaV=1(低电压投入) 投/退 低电压 A相方向 A相电流 B相方向 B相电流 C相方向 C相电流 动作时为1 动作时为1 IB 动作时为1 I........