意见书编号: ?321014161-(2016) 984? 项目名称:年产10000吨高纯多晶硅生产线技术改造项目-多晶硅制备单元 审查机构:扬州市建设工程施工图设计审查中心 颁布日期:2017年01月09日 扬州市建筑工程施工 图 设计文件审查意见书 江苏省建设厅制

1 江苏康博新材料科技有限公司:? ? 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理 条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件 审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的 年产10000吨高纯多晶硅生产线技术改造项目-多晶硅制备单元项 目施工图设计文件进行了审查,形成审查意见附后,请你单位会 同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意 见(含变更图纸,一式五份)送我机构复审.

【回复意见格式见 http://yzkzb.com/ 下载中心――表格下载――审查意见 回复单】 二一七年一月九日 (审查机构公章) (附8页审查意见) ?

2 ? 项目概况项目名称 年产10000吨高纯多晶硅生产线技术改造项目-多晶硅制备单元 建设单位 江苏康博新材料科技有限公司 项目地址 高邮市 建筑总高度 23.90 M 建筑面积

6097 M2 建筑层数 多晶硅制备单元地上3层 场地类别 Ⅳ类 设防烈度 七度(0.15g) 耐火等级 二级 基础形式 桩基 结构体系 框架 送审日期 2016-12-13 勘察单位 高邮市建筑设计院 资质等级 乙级 设计单位 南京合创工程设计有限公司 资质等级 乙级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘 察设计企业和 注册执业人员 员以及相关人员 违反相关法 律、法规规定 的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地 方节能建筑设 计标准和节能 要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐 全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制 性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复 查.

3 (建筑)专业审查意见

(一)违反 强条 之处: 1.?首层配电室开向建筑物内的门未设计为甲级防火门,违反《建筑设计防火规范》 GB?50016-2014第6.2.7条. 2.?建筑有效安全出口数量和疏散楼梯违反GB?50016-2014第3.7.2,3.7.6条规定(现 有室外钢梯未按GB?50016-2014第6.4.5条室外疏散楼梯设计,1#楼梯2轴线向室内开 窗也不符合GB?50016-2014第6.4.2条封闭楼梯间条件). 3.?9.5标高层? 工具间应按《多晶硅工厂设计规范》GB?51034-2014第8.2.1-3条采用 防爆保护墙与还原炉室分隔.楼梯间和前室也应考虑防爆保护.而现有设计仅 配电 间四周围护墙及9.5~11.8标高间的外墙均为200厚的配筋钢筋抗爆墙 ,其余未要求. 防爆保护墙上的防爆门耐火极限还应符合GB?51034-2014第8.3.1-3条的规定.

(二)违反 强标 之处: 1.?钢结构天沟应设伸缩缝,并按伸缩缝区间设溢水口,天沟板应伸入屋面板下,长 度不应小于100mm.应符合《坡屋面工程技术规范》GB?50693-2011第9.2.7,9.2.6, 9.3.4条. 2.?塑钢门窗型材(含忖钢)应交待设计厚度,推拉窗应有防脱落措施设计,应符合 《塑料门窗工程技术规程》DGJ32?/J?62-2008第3.2.2,3.3.2,4.9.5条. 3.?楼梯首层外门宽度不应小于1.2m,应符合《建筑设计防火规范》GB?50016-2014第3.7.5条. 4.?管道夹层顶棚应采取防止气体积聚的措施,应考虑设应平整、密封、不留死角的 吊顶.管道夹层应采取挡雨措施.应符合《多晶硅工厂设计规范》GB?51034-2014第8.2.1-8条.还原炉室上部空间也应平整,通风良好,GB?50016-2014?3.6.5.

(三)设计深度和其他问题: 1.?多晶硅工厂建筑物之间的最小间距应符合《建筑设计防火规范》GB?50016的有关 规定,露天工艺装置与建筑物之间的最小间距应符合《石油化工企业设计防火 设计人 郑红英 专业负责人 李世光 审核人 李世光 注册师 李世光 执业印章号 3202967-004 违反强制性条文数

3 违反强制性标准数

4 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2016-12-15

4 (建筑)专业审查意见 规范》GB?50160的有关规定.总图并无相关交待.(此类工程项目建设还应满足环保 和安监要求.) 2.?变配电站与甲类厂房合建,应符合GB?50016-2014第3.3.8条的相关规定.否则违 反强条. 3.?2-2剖面:交待配电顶部楼板开孔,与平面交待不符.配电与厂房不得开口直通. 4.?图中防火隔墙和楼板上设备和工艺留设的洞口,应交待清楚安装完成后的封堵要 求.楼板留洞的周边应交待防护措施.楼板最终留洞的,防火分区面积应上下叠加计 算,不应超过2000m2,?且留洞的周边应交待防护措施.9.5标高层吊装孔盖板(其他 楼板开口封堵物同样)耐火极限应满足楼板耐火极限. 5.?防火卷帘应注明背温升判定条件和耐火极限,标甲级卷帘错误.9.5标高层? A轴线 FHJL5428 两侧如属于不同防火分区,而甲类厂房不同防火分区间应采用防火墙 分隔,不能采用防火卷帘(GB?50016-2014?表3.3.1注1).两侧如属于同一防火分 区,应核实防火分区面积,不应超过2000m2. 6.?核实生产工艺,还原厂房有洁净要求的应按GB?50073-2013设计. 7.?应要求使用预拌砂浆预拌混凝土. 8.?外墙应有明显防水构造.混凝土屋面细石混凝土层应按DGJ?32/J16-2014?10.2.1 要求设置. 9.?屋面若确需按I级设计,其构造应符合GB?50345-2012?4.5.1,4.9.1要求(现有混 凝土屋面仅一道防水层,钢屋面无防水垫层性能的设计要求). 10.?1#楼梯详图中? 6.0标高层门开启错误. 11.?钢结构构件及临空钢防护栏杆应考虑腐蚀对其耐久性的影响. 12.?5厚窗玻面积超过0.5M2的即应采用安全玻璃.易于泄压的门窗应为安全玻璃.用 于消防救援的窗(或门)应设置标记. 设计人 郑红英 专业负责人 李世光 审核人 李世光 注册师 李世光 执业印章号 3202967-004 违反强制性条文数

3 违反强制性标准数

4 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2016-12-15

5 (结构)专业审查意见

(一)违反 强条 之处 无

(二)违反 强标 之处:

1、图中0.00相当的黄海高程应明确,防结构设计与总图不符.不满足GB50007-2011中3.0.4条.

2、乙级桩基础应明确试桩确定承载力.GJG94-2008中5.3.1条.

3、乙级桩未对桩的水平承载力计算.GJG94-2008中3.1.3-1条.

4、乙级桩基,各柱的荷载明显不均,应进行沉降分析.GJG94-2008中3.1.4-2条, GB50007-2011中3.0.2-2条.

5、柱纵筋锚入承台的长度应满足GB50007-2011中8.2.2-2条.

6、砼结构的环境类别不明.GB50010-2010中3.5.2条.

7、0.00以下的砼砖强度不满足GB50003-2011中4.3.5条.

8、........