4 答疑函 项目名称: 北京理工大学珠海学院加建电梯井道及配套工程项目 疑问一: 因天佑楼, T9 宿舍和大部分回字型宿舍都没有原结构基础图纸, 无法准确判断加建电梯位置是否会与原结构的承台冲突,现有 以下几种处理办法: ① 全部可能与原结构承台有冲突的电梯井道,统一增加 1.
2 米长 连廊,避开原承台,可保证不会与原承台冲突;
② 不增加 1.2 米连廊, 改为抬高电梯基坑 (约抬高 800~1000mm) , 避开原承台,但是该做法会导致首层开不了电梯门;
③ 暂时按招标平面图进行设计及投标,施工时根据现场实际开挖 后确定承台的位置,再确定是否需要增加连廊或抬高基坑.按 变更项目处理. 请明确按照哪一种进行投标. 答复:报价暂按第一方案(①全部可能与原结构承台有冲突的 电梯井道,统一增加 1.2 米长连廊,避开原承台,可保证不会与原承 台冲突)进行报价.将来根据实际报建施工图进行增减,计价原则不 变. 疑问二: "北京理工大学珠海学院平面图"采用的电梯型号与招标文件
2 /
4 里的"招标电梯规格配置要求"不一致,是否以"招标电梯规 格配置要求"里面的型号为准;
答复: 以 "招标电梯规格配置要求"里面的型号为准进行报价. 如将来与中标的电梯品牌尺寸有冲突的,以最终的报建施工图 进行调整工程量,计价原则不变. 疑问三: T1~T8 栋为楼梯间半层入户,开门位置为 1.5 层、2.5 层、3.5 层、4.5 层、5.5 层,如果首层还需要保留电梯门,则电梯的首 层开门高度不够,需要把电梯改为贯通门(双开门) .请确定是 否需要是否需要保留首层开门,如需,请明确是否需要改为贯 通门,并补充贯通门的电梯参数. 答复:鉴于为楼梯间半层入户,T1~T8 首层可不考虑加设电梯 门. 疑问四: 招标文件
第一章项目概况,第2点项目内容第(7)小点, "如 施工遇有地下管道等需迁移的经上报招标单位同意后迁移" , 请 问报价范围是否需要包含地下管道的迁移?因地下管道现在无 法勘察,需开挖地面后才能确定,所以此项无法报价.建议以 后地面开挖后由学校统一安排迁移. 答复:可根据将来施工场地开挖后的实际情况进行处理,该部 分费用按实际发生工程量进行签证.
3 /
4 疑问五: 招标文件第 13.1 条总报价组成含施工图设计费,根据招标文件 电梯技术规格表及数量统计表显示应有多种不同类型的电梯井, 但贵院仅提供了一种电梯井初步设计施工图,且未明确此种类 电梯井有多少台,无法进行计算报价及深化图纸,贵院是否可 以提供电梯技术规格表中各种类型的电梯井道初步设计图. 答复:由于施工图纸需要中标单位后续完成,目前我们提供一 个通用做法图,电梯井道尺寸可根据不同电梯的规格参数做相 应的工程量调整并报价. 疑问六: 招标文件 13.1 条第 2)点中总报价包含所需的相关试验及检测 费,其中桩基静载、小应变、超声波检测试验及幕墙三性试验 费用应由建设方支付,此部分费用是否报价不用考虑. 答复:本次投标所有检测费用需都考虑到投标文件报价中.将 来如果和施工图纸有变化的部分,可根据实际工作量做相应调 整. 疑问七: 报价是否考虑电梯井做集水井和排水系统,若要考虑是否可提 供统一的做法图纸. 答复:电梯井需考虑集水井,不考虑固定的抽水泵.需做好相 应的防水抗渗措施.