编辑: 元素吧里的召唤 2019-07-04

3500 组态软件

1 对框架进 行组态,并提取框架数据和状态信息用于

3500 操 作者显示软件.当本特利内华达状态监测软件与

3500 系统配合使用时,RIM 还通过我们专有的数据 管理者 ? 协议连接到相应的外部通讯处理器,如TDXnet? 、TDIX 或DDIX 等.RIM 必须位于紧邻电 源的框架插槽中. RIM 中包含系统 OK 继电器

2 ,由RIM 自身以及框架 中其它模块的 NOT OK 状态触发. RIM 为其本身提供 自检 功能,同时,除了各个 独立的监测器、继电器、通讯以及其它模块提供的 监测功能以外,它也为框架提供 自检 功能.虽然RIM 为整个框架提供一定的通用功能,但它并不 是关键监测通道的组成部分,不影响整个

3500 系 统的正确和正常运行或其机械保护功能 . RIM 有四个前面板 LED: OK OK OK OK 指示框架接口模块及其I/O模块工作正常. TX/RX TX/RX TX/RX TX/RX 当RIM与其它框架模块通讯时闪亮. BN 部件号 162096-01 技术规格和订货信息 Page

3 of

10 版本 B,2002 年3月TM TM TM TM 指示框架处于报警倍增模式. CONFIG CONFIG CONFIG CONFIG OK OK OK OK 指示框架中的任一模块未被组态或组态错 误;

框架接口模块的预存组态与框架的物理 组态不匹配;

或不符合安全选项条件. 系统组态除两级软件密码保护外,还受 RIM 前面 板上钥匙锁的控制,以防止未授权的修改或随意 改动.RIM 可以通过前面板上的串行通讯端口与 便携式计算机连接,现场修改组 态.也可通过后面板上的串行通 讯端口永久连接到组态工作站 上,或通过可选的安装在 RIM 中 的调制解调器与远程计算机相 连.RIM 提供前面板 DIP 开关, 当多个

3500 框架通过网络互联 时,可以赋予其唯一地址. RIM 前面板上具有一个系统复位 开关,可以清除系统中任何闭锁 的报警以及闭锁的 NOT OK 状态.RIM 的后面板上还提供一套 接口,允许远程激活复位开关. 对于三重模块冗余(TMR)应用,3500 系统要求 TMR 形式的 RIM (本说明书的 TMR 部分将介绍更多 信息). 注: 1. 当在框架中安装了可选的使用以太网的通讯网关模 块时,该模块可以代替 RIM 与3500 组态软件和

3500 操 作者显示软件通讯.当3500 系统同时与过程控制或其 它系统以及

3500 软件连接时,这种方式更可取,并且 还允许与框架实现单点网络连接.但框架中仍然要求安 装RIM. 2. 框架中有多种可能的事件状态能驱动 NOT OK 继电 器.因此,并不将它作为机器自动停机电路的一部分, 只是用于一般的通知目的. 监测器 监测器 监测器 监测器

3500 系统中可用的监测 器类型总结在表

1 中. 每个监测器占用框架中 的一个插槽.所有监测 器都是基于微处理器的 设计,并且可以对每个 通道的警告和危险设置 点进行数字化调节

1 .报 警可以组态为闭锁或非 闭锁操作.每个监测器 和通道的状态通过前面 板上明亮的 LED 显示出 来,不需要操作人员干预就可以直接观察,使操作 更简单方便.多数监测器都可以通过 I/O 模块为每 个通道输出

4 到20 mA 的比例值,连接到纸带记录 仪或不具备数字接口的老式过程控制系统中.监测 器I/O 模块上的短路保护端子可以为传感器提供电 源.每个监测器内的 OK 检测路径连续检测每个传 感器及其相应的现场连线的完整性. 传感器输出信号经缓冲处理后传送到前面板的同轴 接头

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)