编辑: 霜天盈月祭 2019-07-04
EMC 指定适用 配置编号 外形图 接线配置和电缆端接

0 两端均为

2 线电缆

2 一端为

2 线电缆, 另一端为终端电阻 (8.

2kΩ 0.25W)*

3 一端为带连接器的电缆(公头), 另一端为带连接器的电 缆(母头)

4 一端为带连接器的电缆(公头), 另一端为终端电阻 (8.2kΩ 0.25W) *

5 一端为

2 线电缆, 另一端为带连接器的电缆(母头) 注1. 串联连接安全触边时, 有两种方法: 使用

2 线电缆或 M8 连接器. 2. 与触边控制器连接时, 应使用

2 线电缆. * 最后一个串联连接的安全触边的一端需要连接终端电阻. 特点 种类齐全,低压启动,依照客户要求冬至外形构 造. 最大允许

8 条安全边缘串联使用. 简单一体化的结构,可将传感器和原盖融为一体 与安全继电器 SR-E10X 合用,控制等级可达 PLe/ 安全等级

3 级 响应时间最大 13ms 传感器长度:300mm-5000mm 选择安全触边(传感器) 的截面形状. 考虑触发距离(从压力开始作用于安全触边至检测到压力所需的压缩量) 和触发力(达到触发距离时的压缩力), 选择最适合所用设备的型号. 有4种具有不同截面形状的系列可供选择. 代码

35 45

37 15 型号 ST-35( 注1) ST-45( 注1) ST-37( 注1) ST-15( 注1) 形状 触发距离 ( 注2) 10-13mm 10-13mm 10-13mm 3mm 触发力 ( 注2) 50-70N 50-70N 50-70N 30N ( 注1). 具体的型号见 型号组成说明 . ( 注2). 根据 EN 1760-2 进行测试, 试验片直径 80mm、触发点 C

3、测试速度 10mm/s、测试温度 +20℃时的特性值.详情请参照 特性数据 . (根据 EN 1760-2 进行测试, 试验片直径 20mm、触发点 C

3、测试速度 10mm/s、测试温度 +20℃时的特性值) 接线配置和电缆端接 安全边缘 型号结构

54 安全边缘 使用 N 个安全触边 配置示例 使用

1 个安全触边(2 号配置 x 1) 使用

2 个安全触边 传感器长度 安装基座 型号 ST-35-ZJ-01 ST-45-ZJ-01 ST-37ZJ-01 ST-15-ZJ-01 代码 L 无无无形状 注: 超过 1.2m 的基座在交货之前按照下表进行裁剪和分割. 传感器长度 =LEN(mm) 安装基座的裁剪长度 (mm) 分割的基座数

0150 ~

1200 LEN

1 1210 ~

2400 1/2 LEN

2 2410 ~

3600 1/3 LEN

3 3610 ~

4800 1/4 LEN

4 4810 ~

6000 1/5LEN

5 6010 ~

6100 1/6LEN

6 (例) 传感器长度 LEN 等于 2,700mm 时, 会提供

3 根900mm 的安装基座. 确定安全边缘的长度. 长度选择范围:0300 mm (最短) * ~

5000 mm (最长), 以10mm 为单位. * 长度小于 1,000mm 时, 在数字的前面加零

0 凑成

4 位数. 注: 用户不得对安全边缘进行裁剪. 电缆长度和电缆端接 确定安全边缘两端的电缆长度. 长度选择范围:00100 mm(最短)~ 10000mm(最长), 以100mm 为单位. 注1. 内部终端电阻的一端没有电缆, 因此不需要指定电缆长度. 2. 代码长度用

5 位数表示.长度大于或等于 100mm、但小于 1,000mm 时, 在数字的前面加 00;

大于或等于 1,000mm、但小于 10,000mm 时,在数字的前面加 0. SR 安全继电器 SR 安全继电器 SR 安全继电器

55 型号组成说明 ST - - - - - 序号 选择项 定义 ① ( 注1) 外形代 码35:35mmx25mm ( 常开) 45:45mmx25mm ( 常开) 37:37mmx25mm ( 常闭) 15:15mmx16mm ( 常开) ② 边缘长度

4 位数 0150~5000 表示长度为 450mm 的边缘 (以10mm 为单位) ③ 安装支 架U: 不带安装支架 S: 标准安装支架 L:L 型安装支架 ④ 配置编 号01: 两端均为

2 芯电缆 02: 一端为

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题